Bonjour,

Je dois gérer une install composé de 15 ET200 (principalement des ET200M), et je dois pouvoir identifier si un des racks est hors tension.
Comment puis-je identifier lequel (ou lesquels) sont absent du réseau ?

Merci :)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: ET200 présent sur réseau

Message par Ulairi »

Bonjour,

Il existe des OB dédiés pour la surveillance :

OB80 : Erreur de temps
OB81 : Erreur d'alimentation
OB82 : Alarme de diagnostic
OB83 : Alarme de débrochage/enfichage
OB84 : Erreur matérielle sur la CPU
OB85 : Erreur d’exécution du programme
OB86 : Défaillance du châssis
OB87 : Erreur de communication
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: ET200 présent sur réseau

Message par Lorent2 »

Oui, mais cela ne m'indique pas comment identifier celui (ou ceux) HS.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: ET200 présent sur réseau

Message par Mantysse »

Bonjour

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _CPU_f.pdf
Manuel utilisateur de l'ET200S
Regardez page 90 a 93 chapitre.
Il y a des variable d'état dans chaque OB...

De plus si vous voulez une station absente sans que l'automate ne se mette en STOP, il faudra utiliser l'un de ces OBs.

Bonne journée
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
RomLem
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 10 juil. 2017, 22:43
Localisation : Tours

Re: ET200 présent sur réseau

Message par RomLem »

Bonjour,

est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.

A plus
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: ET200 présent sur réseau

Message par Lorent2 »

RomLem a écrit : 11 juil. 2017, 22:54 Bonjour,

est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.

A plus
Step 7, "Old School 8-) "
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ET200 présent sur réseau

Message par JC87 »

Bonjour,

Comme souvent chez Siemens il y a 36 façons de faire. Moi en Profibus j'utilise le SFC51, avec les paramètres qui vont bien, ça sort un tableau de booléen correspondant aux adresse de stations avec les esclaves absent/présent. Par contre je ne sais pas si on peut utiliser le même en Profinet.

SFC51.png

JC