Page 1 sur 2

Réseau trois automates M580

Posté : 10 août 2017, 21:18
par Gregory62
Bonjour,

Je dois réaliser un projet mettant en réseau trois sites avec des automates schneider M580.

2 sites sont distants d'une vingtaine de kilomètres et seront équipés de l'ADSL. Le troisième site (sans ADSL) est à environ 200 mètres d'un des deux premiers.
Quelles solutions seraient envisageables à votre avis pour relier ces trois sites? Les deux premiers sites "avec l'ADSL" sont équipés de Sofrel S530 qui peuvent servir d'intermédiaires mais peut-être qu'un liaison direct entre les deux automates par ADSL est plus simple...

Pour les deux sites distants de 200 mètres avec une gaine d'un seul tenant.
J'aurai également besoin de faire passer un signal vidéo et une alimentation 400V 5G16 dans ces 200 mètres de gaine qui relient les deux sites.

La fibre optique semble être une possibilité. Qu'en pensez vous?

Merci pour d'avance pour votre aide.

Grégory

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 10 août 2017, 23:09
par geronimo
Pour le site ou tu as 2 automates distants de 200m, part sur de la fibre optique, tu seras à l'abri des perturbations de ton 400V.
Je laisse d'autre personne pour l'autre site car jamais fait

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 07:56
par Béryl
geronimo a écrit : 10 août 2017, 23:09 Pour le site ou tu as 2 automates distants de 200m, part sur de la fibre optique, tu seras à l'abri des perturbations de ton 400V.
Je laisse d'autre personne pour l'autre site car jamais fait
Pour ceux espacés de 20km aussi, t'es pas à 19.8km près :lol:

Désolé, c'est trolldi, j'me lâche !

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 08:33
par Bernardo59
Salut,

Je partirai comme Geronimo te le conseille, via Fibre Optique sur le site < 200m.
Pour le reste, SOFREL + ADSL.

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 10:14
par Gregory62
geronimo a écrit : 10 août 2017, 23:09 Pour le site ou tu as 2 automates distants de 200m, part sur de la fibre optique, tu seras à l'abri des perturbations de ton 400V.
Je laisse d'autre personne pour l'autre site car jamais fait
Merci pour l'info, ça me semble une bonne option effectivement. :-)

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 10:18
par Gregory62
Bernardo59 a écrit : 11 août 2017, 08:33 Salut,

Je partirai comme Geronimo te le conseille, via Fibre Optique sur le site < 200m.
Pour le reste, SOFREL + ADSL.
Salut,
merci pour l'info, ça confirme que la fibre est surement la bonne option.
Je ne sais pas encore quelle fibre, ni quel switch utiliser mais je mettrai un petit schéma de l'installation en espérant trouver la bonne solution technique.

:-)

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 13:41
par Gregory62
Gregory62 a écrit : 10 août 2017, 21:18 Bonjour,

Je dois réaliser un projet mettant en réseau trois sites avec des automates schneider M580.

2 sites sont distants d'une vingtaine de kilomètres et seront équipés de l'ADSL. Le troisième site (sans ADSL) est à environ 200 mètres d'un des deux premiers.
Quelles solutions seraient envisageables à votre avis pour relier ces trois sites? Les deux premiers sites "avec l'ADSL" sont équipés de Sofrel S530 qui peuvent servir d'intermédiaires mais peut-être qu'un liaison direct entre les deux automates par ADSL est plus simple...

Pour les deux sites distants de 200 mètres avec une gaine d'un seul tenant.
J'aurai également besoin de faire passer un signal vidéo et une alimentation 400V 5G16 dans ces 200 mètres de gaine qui relient les deux sites.

La fibre optique semble être une possibilité. Qu'en pensez vous?

Merci pour d'avance pour votre aide.

Grégory
Voici un petit croquis du projet pour que ce soit un plus clair.
N'hésitez, s'il vous plaît, pas à donner des idées :-)
Merci
Grég

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 11 août 2017, 17:04
par JC87
Gregory62 a écrit : 11 août 2017, 13:41
N'hésitez, s'il vous plaît, pas à donner des idées :-)
Merci

Grég
Ben déjà commencer par acheter un soft pour faire des zolis dessins parce que la ça fait pas très sérieux :P Désolé, c'est trolldi, je me lâche aussi comme mon copain Béryl :mrgreen:

JC

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 12 août 2017, 14:05
par Gregory62
C'est bien dommage mais la valeur des artistes n'est bien reconnue qu'après leur mort!! .... Dans très longtemps (j'espère ^^) ce schéma aura autant de valeur que les œuvres de De Vinci! 😜

Re: Réseau trois automates M580

Posté : 21 sept. 2017, 08:14
par ngc0224
Note que pour la liaison fibre entre les 2 M580 on n'est pas obligé de rajouter un switch externe, on peut relier directement les 2 M580 avec la fibre avec le module qui va bien (BMXNRP0200)