SCALANCE X208

Posté : 25 oct. 2017, 11:20
par Quentin27
Bonjour,

J'ai un Scalance X208 sur une installation. J'ai renseigné sur chaque ports l'équipements connectés, cependant j'aimerais savoir si on peut faire du diagnostic un peu plus poussé, savoir s'il y à par exemple, une rupture de fils sur tel ou tel port, ou un câble débranché ?

Je n'arrive pas à trouver de doc ou autre qui me donne des adresses/db sur lequel je peux avoir ses paramètres.

Merci d'avance pour vos réponses.

Cdlt,
Quentin.

Re: SCALANCE X208

Posté : 25 oct. 2017, 12:12
par djé
Salut,

En intégrant le switch dans ta config Hardware comme in IO Device tu dois avoir des adresse de diagnostique.
En utilisant les SFB/SFC de diagnostic SIEMENS tu peux peut-être récupérer des infos.

Re: SCALANCE X208

Posté : 25 oct. 2017, 13:51
par Quentin27
djé a écrit : 25 oct. 2017, 12:12 Salut,

En intégrant le switch dans ta config Hardware comme in IO Device tu dois avoir des adresse de diagnostique.
En utilisant les SFB/SFC de diagnostic SIEMENS tu peux peut-être récupérer des infos.
J'ai intégré le switch dans la vue réseau, comment le déclare t-on en IO device (je suis sous TIA portal V14)
Je ne connais pas les types SFB/SFC, peux-tu m'expliquer vite fait ce qu'il en est ? (ce sont les blocs propriétaires siemens que tu trouves dans "instruction" ?)

Re: SCALANCE X208

Posté : 25 oct. 2017, 18:45
par djé
Normalement, Tu trouves les adresses de diag dans les vues reso/topo/matériel en cliquant sur un élément et dans l'onglet général des propriétés.
C'est quoi comme automate ?

Re: SCALANCE X208

Posté : 26 oct. 2017, 07:43
par Quentin27
djé a écrit : 25 oct. 2017, 18:45 Normalement, Tu trouves les adresses de diag dans les vues reso/topo/matériel en cliquant sur un élément et dans l'onglet général des propriétés.
C'est quoi comme automate ?
un S7-1200

Re: SCALANCE X208

Posté : 26 oct. 2017, 08:53
par djé
Salut,

Les termes et les instruction diffèrent selon si tu travaillent avec du 300/400 ou du 1200/1500.
Je t'avouerais que je n'ai pas eu encore trop l'occasion de bosser sur TIA portal .

A priori dans les blocs fonctions intégrés à la cpu dans la section Instruction avancées/Diagnostics il y a ce qu'il faut pour réaliser du diag.

Avec les CPU1200/1500 les adresses de diagnostics sont remplacées par le termes "ID matériel".
Dans ton cas le switch à un ID materiel "xxx" (onglet Général) de la vue des appareils ainsi que chaque port du switch onglet "constantes systeme".

Maintenant il faut creuser pour savoir ce que tu peux récupérer avec tout çà.

Re: SCALANCE X208

Posté : 26 oct. 2017, 12:57
par Quentin27
En fouillant un peu sur le net, et en utilisant la doc siemens j'ai trouvé cette fonction "GetStationInfo".
Maintenant j'attend d'avoir le scalance pour faire des tests.