Page 1 sur 1

So MACHINE BASIC - capteur analogique

Posté : 04 nov. 2017, 11:06
par Guillaumec
Bonjour à tous,
Je souhaite contrôler la valeur d'un capteur analogique (capteur de niveau 4-20mA).
Ce que je souhaite :
Mon capteur me renvoie une valeur (comprise entre 0 et 100) par exemple 10.
je voudrais dire grâce à une temporisation de 10 seconde par exemple que si ma valeur est toujours à 10 il y à un défaut. Il faudrait qu'à chaque changements de valeur ma temporisation se réinitialise.
Comme annoncé dans le titre je travail sous somachine basic.

Merci de votre aide
Guillaume

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Posté : 04 nov. 2017, 12:39
par itasoft
slts
%MW0=Mesuure ana. %MW1=Mesure mémoire
cliquer dessus
ANA___.JPG

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Posté : 04 nov. 2017, 12:45
par Guillaumec
Merci pour votre aide tout fonctionne parfaitement c'est exactement ce dont j'avais besoins je vous remercie beaucoup.

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Posté : 04 nov. 2017, 12:55
par itasoft
slts,
avant, il faut copier ta valeur ana. dans le mot %MW0

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Posté : 04 nov. 2017, 12:57
par Guillaumec
Oui merci j'avais fait une mauvaise manip merci pour tout