Page 1 sur 2

Test du port serial du M221

Posté : 07 nov. 2017, 16:46
par merica
Bonjour la communauté.

Je cherche un moyen pour tester mon port de communication (Le port serial 1) de mon Automate M221C16R.

Il y'a plus d'une semaine que mon ihm ne détecte plus mon automate alors qu'auparavant tout marche bien.
Et J'ai revu tout le câblage,j'ai même changé tous les câbles pour voir si il y'avait un défaut sur ces derniers.

J'ai renvoyé l'IHM chez le fabricant pour inspection,ils n'ont pas trouvé de défauts sur le port com (DB9 Modulé à leur sauce ).
Tous mes câblages ont été fait suivant les préconisations du fournisseur.Et aussi tous les paramètrages (débit,parié,bit d'arrêt) sont idem.
[
rj.png
rj.png (8.51 Kio) Vu 5232 fois
branchement en partant du port rj45

J'ai récupéré mes pins (4,5 et 8 du rj5) pour aller respectivement les pin 8,5 et 7 de mon DB9.
db.png
Côté IHM.

je suis en RS485 2FILS.(com3) et j'ai une autre machine sur le com 1( rs232) qui marche bien.

Comme je le disais,tout marcher avant.

J'ai mon led vert (témoin du SL1 qui clignote) mais l'ihm ne détecte plus mon automate.

si quelqu'un a un moyen qui permettra de tester le port sérial ,je suis preneur.

Je suis en modbus rtu.

Mon automate communique avec mon IHM (KEP) qui est maître.
Merci d'avance!

Re: Test du port serial du M221

Posté : 07 nov. 2017, 18:17
par fish
Salut,
Vu le temps déjà passé à vérifier tout ça et vu le prix du M221 (160 € à peu près), tu ferais pas mieux de reprendre un M221 pour essayer ???? ;)

Re: Test du port serial du M221

Posté : 07 nov. 2017, 19:12
par merica
fish a écrit : 07 nov. 2017, 18:17 Salut,
Vu le temps déjà passé à vérifier tout ça et vu le prix du M221 (160 € à peu près), tu ferais pas mieux de reprendre un M221 pour essayer ???? ;)
Salut Fish,

Merci pour ton retour.
Chose que je vais faire mais je veux m'assurer avant que le problème vient du port serial de l'Automate et de surcroît justifier ma demande d'achat auprès de mon responsable.Chaque centime pour lui :ugeek:

Re: Test du port serial du M221

Posté : 07 nov. 2017, 20:11
par fish
merica a écrit : 07 nov. 2017, 19:12
fish a écrit : 07 nov. 2017, 18:17 Salut,
Vu le temps déjà passé à vérifier tout ça et vu le prix du M221 (160 € à peu près), tu ferais pas mieux de reprendre un M221 pour essayer ???? ;)
Salut Fish,

Merci pour ton retour.
Chose que je vais faire mais je veux m'assurer avant que le problème vient du port serial de l'Automate et de surcroît justifier ma demande d'achat auprès de mon responsable.Chaque centime pour lui :ugeek:
T'as qu'à lui dire que de tester coûtera plus cher que 160 € !

Re: Test du port serial du M221

Posté : 07 nov. 2017, 21:37
par itasoft
slts
J'ai récupéré mes pins (4,5 et 8 du rj5) pour aller respectivement les pin 8,5 et 7 de mon DB9.


préciser la liaison entre le M221 et le IHM
type de montage et de câble utilisé
il faut un cable Ethernet catégorie 7 blindé et paires torsadées

Re: Test du port serial du M221

Posté : 08 nov. 2017, 10:17
par merica
itasoft a écrit : 07 nov. 2017, 21:37 slts
J'ai récupéré mes pins (4,5 et 8 du rj5) pour aller respectivement les pin 8,5 et 7 de mon DB9.


préciser la liaison entre le M221 et le IHM
type de montage et de câble utilisé
il faut un cable Ethernet catégorie 7 blindé et paires torsadées
Salut Itasoft !

J'utilise un câble rj45 fait dans nos locaux,c'est un câble droit non blindé.
Pour le montage, c'est du RS485 2FILS.
Je suis en train passer une commande chez RS.Et je compte acheter aussi le câble préconisé par schneider même si mon IHM n'est pas un magalis.

Il s'agit du câble VW3A8306R30,t'en pense quoi ?

Re: Test du port serial du M221

Posté : 08 nov. 2017, 11:47
par itasoft
slts,
j'en pense que du bien, il te faut aussi un adaptateur Radiospares 382-2689
Capture1.JPG
Capture1.JPG (17.46 Kio) Vu 5182 fois
Capture2.JPG
Capture2.JPG (18.66 Kio) Vu 5182 fois
Capture3.JPG

Re: Test du port serial du M221

Posté : 08 nov. 2017, 12:45
par merica
itasoft a écrit : 08 nov. 2017, 11:47 slts,
j'en pense que du bien, il te faut aussi un adaptateur Radiospares 382-2689

Capture1.JPG
Capture2.JPG
Capture3.JPG
ok,Merci à tous !

Je vais passer mes commandes.
;) ;) ;) ;)

Re: Test du port serial du M221

Posté : 08 nov. 2017, 14:41
par fish
merica a écrit : 08 nov. 2017, 12:45
itasoft a écrit : 08 nov. 2017, 11:47 slts,
j'en pense que du bien, il te faut aussi un adaptateur Radiospares 382-2689

Capture1.JPG
Capture2.JPG
Capture3.JPG
ok,Merci à tous !

Je vais passer mes commandes.
;) ;) ;) ;)
Tiens nous au courant !

Re: Test du port serial du M221

Posté : 08 nov. 2017, 14:52
par merica
fish a écrit : 08 nov. 2017, 14:41
merica a écrit : 08 nov. 2017, 12:45
itasoft a écrit : 08 nov. 2017, 11:47 slts,
j'en pense que du bien, il te faut aussi un adaptateur Radiospares 382-2689

Capture1.JPG
Capture2.JPG
Capture3.JPG
ok,Merci à tous !

Je vais passer mes commandes.
;) ;) ;) ;)
Tiens nous au courant !
Ok, je les aurai d'ici vendredi et je vous ferai un retour.
Merci à tous