Page 1 sur 3
Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 15 nov. 2017, 08:59
par cedric59
Bonjour,
J ai un message qui apparaît régulièrement même très souvent sur mon hmi mp 177 touch défaut châssis 0 emplacement 2.
J ai une cpu 313c 2 dp qui communique en profibus avec le hmi.
Qui a déjà eu ce défaut.
Merci
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 15 nov. 2017, 10:20
par djé
Salut,
c'est vague comme défaut; regarde en ligne dans les messages de diagnostique de ta CPU si tu as plus de détails.
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 15 nov. 2017, 10:32
par Mantysse
Bonjour,
Oui moulte fois, c'est souvent lié a un défaut d'échange de fond de panier.
Vous avez quoi a l'emplacement 2 du chassis 0?
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 15 nov. 2017, 11:37
par cedric59
J ai une cpu 313c 2 dp
X2 dp
2.2 di16/do16
2.4 comptage.
.
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 15 nov. 2017, 14:12
par djé
Donc à l'emplacement 2 c'est ta CPU avec une carte I/O et du comptage intégré.
Comme évoqué déjà, ouvre le projet et vérifie l'état du module.
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 16 nov. 2017, 07:48
par cedric59
Voici les messages de erreur
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 16 nov. 2017, 08:36
par djé
Salut,
Vérifies dans ton programme, il y a un erreur d'accès à la zone périphérie en sortie (Zone P, en général des adresses >255).
En fait tu tapes dans une zone mémoire qui n'exise pas et donc cela provoque une réaction de défaut par l'OB122.
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 16 nov. 2017, 11:22
par cedric59
Bonjour
Cette alarme apparaît toute les 5 sec et disparer aussi tôt qui a déjà eu ce type de souci ?
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 16 nov. 2017, 11:39
par cedric59
Voici une copie de ecran
Re: Défaut châssis 0 emplacement 2
Posté : 16 nov. 2017, 12:26
par djé
Verifie le fin de ligne du connecteur profibus sur ton ihm.il doit être sur 'on'
Vérifie les blindages du câble profibus.
Vérifie le chemin emprunté par le câble.(perturbation puissance).