[Résolu] TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

[Résolu] TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par Jeanmy21 »

Bonjour à tous,

Je voulais faire une sauvegarde de mon TSX-P57-2634.

Je me connecte en mode TCPIP.
Image

Image

Le "transférer le projet depuis l'automate" se lance bien.
Le transfert avance rapidement.
Image


Mais à la fin j'ai ce message "Échec du transfert du projet depuis l’automate".
Image

Avez-vous une solution pour ce problème ?
Modifié en dernier par Jeanmy21 le 28 nov. 2017, 18:01, modifié 1 fois.
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par GG10 »

Bonjour

A mon avis tu changes la config IP dans ton nouveau programme, et du coup t 'es plus connecté en fin de transfert.
mais le transfert c'est bien passé, essai de te reconnecter ???
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1954
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par Béryl »

Transférant de l'automate vers le PC, je vois pas comment l'adresse IP peut bouger.
Tu dis que le message arrive à la fin, mais a-t-il sauvé le fichier sur le PC ?

Au pire essaie de passer par l'Unitelway.
Bon, vu la taille de ton programme, tu vas pouvoir aller boire un café ! Et même deux !
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par Jeanmy21 »

J ai le même problème en unitelway
Tous a fait en unitelway, c est très long.
Je me demande si le programme n est pas protégé par ex automaticien !
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par skip74 »

ouai ca pue ton truc...
arrive tu a ouvrir une sauvegarde de ton projet?
est tu sur d'avoir la bonne version de soft?
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par josé »

sur certains automates; mon ancienne console avait le même message d'erreur.
Obliger de récupérer le programme avec un autre PC. :|
Avec le programme a jour, je pouvais me connecter avec mon ancienne console.
Créateur de pannes ...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par philou77 »

Salut,

+1 avec Skip, tu n'as pas la bonne version de PL7.
Mets à jour avec la dernière version..puis retransfère ton pg
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par Schul »

philou77 a écrit : 27 nov. 2017, 20:29 +1 avec Skip, tu n'as pas la bonne version de PL7.
Vu ses screens, il bosse avec unity, il y a les mêmes problèmes de version soft avec unity ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2240
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par JC87 »

Schul a écrit : 28 nov. 2017, 15:40
philou77 a écrit : 27 nov. 2017, 20:29 +1 avec Skip, tu n'as pas la bonne version de PL7.
Vu ses screens, il bosse avec unity, il y a les mêmes problèmes de version soft avec unity ?
Je dirais même que les problèmes de versions avec Unity sont bien plus répandus.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: TSX57 - Échec du transfert du projet depuis l’automate

Message par Jeanmy21 »

Je viens enfin de récupérer une sauvegarde de cet automate.
Le source est bien programmé en Unity.
J'ai rechargé l'automate avec cette sauvegarde.
Théoriquement mon problème est résolu.
Mais je n'ai pas réessayer de transfert le programme automate vers mon PC.
Répondre