Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par Quentin27 »

Bonjour,

j'ai une carte d'entrée ANA ( 6ES7 231-4HF32-0XB0 ), sur laquelle je lui envoie un signal en 4-20mA, la résolution de ma carte et de 12bits, + signe.
Ce que je ne comprend pas c'est que pour 4mA j'ai -4095 dans l'automate ? et pour 20mA j'ai +4095 ?

Dans mes souvenirs les résolutions que j'utilisais c'était plutôt du 0-32000 ou 0-16000.

La formule de la mise à l’échelle je la connais, je cherche juste à comprendre la résolution de ma carte.

Merci d'avance pour votre aide,

Cdlt,
Quentin.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par dehell »

Bonjour,
Comment as tu configuré des entrées ana? courant ? 4-20mA? Vérifie ce point dans "configuration des appareils".
Attention la configuration se fait voie par voie.
Si c'est OK poste le schéma de raccordement....
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par Quentin27 »

dehell a écrit : 01 déc. 2017, 13:01 Bonjour,
Comment as tu configuré des entrées ana? courant ? 4-20mA? Vérifie ce point dans "configuration des appareils".
Attention la configuration se fait voie par voie.
Si c'est OK poste le schéma de raccordement....
Oui elle est configuré en 4-20mA
Pas encore de schéma élec, c'est pour une nouvelle install.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par djé »

Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par Quentin27 »

djé a écrit : 01 déc. 2017, 14:08 Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.
et pour un carte de sortie ANA, je dois faire comment mon SCALE ? si c'est un sortie ANA 0-10V ? je dois lui envoyé une valeur entre 0 et 27648 ?
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par djé »

Quentin27 a écrit : 01 déc. 2017, 14:10
djé a écrit : 01 déc. 2017, 14:08 Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.
et pour un carte de sortie ANA, je dois faire comment mon SCALE ? si c'est un sortie ANA 0-10V ? je dois lui envoyé une valeur entre 0 et 27648 ?
C'est çà.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Message par Quentin27 »

Merci, je vais tester tout ça