Page 1 sur 1

Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 11:50
par Quentin27
Bonjour,

j'ai une carte d'entrée ANA ( 6ES7 231-4HF32-0XB0 ), sur laquelle je lui envoie un signal en 4-20mA, la résolution de ma carte et de 12bits, + signe.
Ce que je ne comprend pas c'est que pour 4mA j'ai -4095 dans l'automate ? et pour 20mA j'ai +4095 ?

Dans mes souvenirs les résolutions que j'utilisais c'était plutôt du 0-32000 ou 0-16000.

La formule de la mise à l’échelle je la connais, je cherche juste à comprendre la résolution de ma carte.

Merci d'avance pour votre aide,

Cdlt,
Quentin.

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 13:01
par dehell
Bonjour,
Comment as tu configuré des entrées ana? courant ? 4-20mA? Vérifie ce point dans "configuration des appareils".
Attention la configuration se fait voie par voie.
Si c'est OK poste le schéma de raccordement....

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 13:27
par Quentin27
dehell a écrit : 01 déc. 2017, 13:01 Bonjour,
Comment as tu configuré des entrées ana? courant ? 4-20mA? Vérifie ce point dans "configuration des appareils".
Attention la configuration se fait voie par voie.
Si c'est OK poste le schéma de raccordement....
Oui elle est configuré en 4-20mA
Pas encore de schéma élec, c'est pour une nouvelle install.

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 14:08
par djé
Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 14:10
par Quentin27
djé a écrit : 01 déc. 2017, 14:08 Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.
et pour un carte de sortie ANA, je dois faire comment mon SCALE ? si c'est un sortie ANA 0-10V ? je dois lui envoyé une valeur entre 0 et 27648 ?

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 01 déc. 2017, 16:34
par djé
Quentin27 a écrit : 01 déc. 2017, 14:10
djé a écrit : 01 déc. 2017, 14:08 Salut,

Normalement pour un signal en 0-20mA ou 4-20mA l'api te renvoie une valeur entre 0 et 27648.
et pour un carte de sortie ANA, je dois faire comment mon SCALE ? si c'est un sortie ANA 0-10V ? je dois lui envoyé une valeur entre 0 et 27648 ?
C'est çà.

Re: Scale d'une entrée ANA 4-20mA

Posté : 04 déc. 2017, 07:50
par Quentin27
Merci, je vais tester tout ça