vijeo designer et automate avec pl7 pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonjour
je voudrais envoyer des valeurs entrées grâce au clavier popup de vijeo et ces données doivent modifier le paramètre TMx,P d'une temporisation
en suivant un exemple, voila ce que j'ai fait
entrée sous vijeo grâce au clavier dans une variable %MW5
puis dans pl7
%TM1.P:=%MW5
Dans vijeo quand je lance la simulation du périphérique, j'ai bien dans %MW5 la valeur entrée
mais dans pl7 le paramètre P reste a 0
pouvez vous m'aider
merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

slts,
ça peut pas marcher sans être connecté à l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par Béryl »

Comment es-tu connecté à ton automate ?
Quel pilote est utilisé dans Vijeo Designer ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

slts beryl,
Dans vijeo quand je lance la simulation du périphérique

ça veut dire qu'il n'est pas connecté à l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par Béryl »

Oups, j'avais compris "lancer la simulation en étant connecté à l'automate" :oops:
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonjour a tous et merci de vos réponses
Je m’aperçois que je n'ai pas donné suffisamment d'explication
j'ai crée 2 programmes, un avec vijeo designer version 4.5.0
et un avec pl7 pro version 4.4
ces programmes sont chargées l'un dans un xbtgt5230
et l'autre dans un tsx3722
j'ai testé l'ensemble des programmes séparément et tous fonctionnent normalement mème une fois que l’écran et l'automate sont relié
Par la suite il me faut compléter mon application avec une temporisation paramétrable avec le clavier popup
Donc dans vijeo j'ai crée une fenêtre avec un clavier pop up et un bouton de commande
J'ai teste avec la simulation que la valeur entrée se trouvait bien dans la variable que je lui est attribuée (%MW190 pour l'exemple)
Ensuite dans mon programme automate j'ai ajouté cette ligne
%TM0.P:=%mw190
ensuite ma tempo me met un bit a 1
et pour l'essai le bit m’enclenche une sortie
J'ai testé cette partie aussi en mettant une valeur de P directement dans la variable (ton)
je branche l’écran sur le tsx et je lance
si je rentre avec le clavier pop up la valeur 0, le relais de sortie se met a battre
si je rentre une valeur quelconque supérieure a 0 je n'ai plus rien
aussi je butte sur ce problème, car j'ai utilisé les indications de Schneider
merci et a bientôt
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

re
j'ai oublie
les pilotes sont ceux fournis par schneider lors de l'achat de l’écran driver UNTLw01
adresse SYS
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par Béryl »

Quel est le gestionnaire d'entrées/sorties que tu as paramétré dans Vijeo Designer ?
Il faudrait que tu nous mettes ton bout de programme et ton interface IHM en image pour contrôler tout ça.

Au passage, tu utilises de vieilles versions aussi bien de PL7 que Vijeo Designer.
Tu n'as pas le moyen de les mettre à jour ?
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonsoir
le gestionnaire d'entrée sortie dans vijeo designer est Unitelway 01 (com1)
j'ai essayé sur l'autre port,(com2) même résultat
j'ai essayé de mettre a jour, ou au moins passer a une version supérieure, impossible, si ce n'est l'achat des programmes ou des mises a jour
des que possible je recopierai le bout de programme en pl7
pour vijeo je ne sais comment faire
merci en tous cas
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonsoir comme j'ai un peu de temps j'essaye de trouver solution a mon problème, et en surfant j’ai vu que beaucoup de problèmes venaient du gestionnaire d'entré / sortie, mais je n'ai put trouver d'explication ,a savoir quel gestionnaire utiliser
pouvez vous m'aider
Répondre