Page 1 sur 1

Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 08:42
par cedric59
Bonjour je souhait reset un compteur tout les 24h pour compter combien de fois la machine a eu des défauts sur une journée.
Qui pourrai m aider svp
Merci

Re: Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 08:55
par dehell
Bonjour,
Précise sur quel logiciel? et quel automate? LOGO, S7-1200, S7-1200,S7-300,S7-1500...

Re: Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 08:56
par cedric59
Oups désolé
PLC s7 300 et logiciel step 7

Re: Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 09:11
par dehell
Bonjour,
Dans le principe:
- tu insères le SFC1 pour récupérer "l'horloge" de l'automate
sfc1.PNG
- ce que tu récupères, est une variable DATE AND TIME (8 octets)
date_time.PNG
-Avec un jeu de comparaison de ces octets, tu génères un top pour "effacer" ton compteur.

Re: Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 13:43
par cedric59
Merci de votre aide je vais voir cela cette après midi.

Re: Comment reset un compteur tout les 24 heures

Posté : 16 janv. 2018, 14:08
par Quentin27
cedric59 a écrit : 16 janv. 2018, 13:43 Merci de votre aide je vais voir cela cette après midi.
tu peux faire comme ceci aussi,

Image

Tu as juste à raz quand Cpt_Heure est >= 24.