Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Message par steph31 »

Bonjour

Je suis sur un projet avec un M340 et un écran HMISTU855. C’est la 1ere fois que je travaille avec vijeo. J’ai fait mes vues, mes variables.

Je ne parviens pas a dialogué avec l’automate. Au démarrage de l’ecran, j’ai le message suivant : Aucune réponse de l’équipement dans le délai d’attente ?

Coté automate, j’ai configuré l’IP 192.168.1.65 255.255.255.0 passerelle 0.0.0.0
Puis dans l’onglet communication, j’ai mon réseaus « GTC65 »
Dans la config de la CPU Ethernet : lien réseaux GTC65

Dans Vijeo
Onglet Gestionnaire de communication : XWAYTCPIP01 puis GTC65 [192.168.1.65]
Adresse IP 192.168.1.65
Adresse X-WAY :
Réseau 0
Station 0
Porte 0
Secteur : non modifiable
Pt de communication / module 254
Référence / Voie 3

Adresse IP écran 192.168.1.165 255.255.255.0
J’ai essayé plusieurs paramètres du driver x-way, mai sans succès. J’ai un point d’exclamation dans un triangle jaune sur tous les objets.

Cordialement
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Message par itasoft »

slts,
ya pas d'adressage XWAY sur le M340 il faut communiquer avec le pilote ModBus TCPIP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Message par steph31 »

OK pas de X-way sur un M340. ca fonctionne en modbus ip :D
Répondre