Page 1 sur 1

Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Posté : 04 mars 2018, 17:42
par steph31
Bonjour

Je suis sur un projet avec un M340 et un écran HMISTU855. C’est la 1ere fois que je travaille avec vijeo. J’ai fait mes vues, mes variables.

Je ne parviens pas a dialogué avec l’automate. Au démarrage de l’ecran, j’ai le message suivant : Aucune réponse de l’équipement dans le délai d’attente ?

Coté automate, j’ai configuré l’IP 192.168.1.65 255.255.255.0 passerelle 0.0.0.0
Puis dans l’onglet communication, j’ai mon réseaus « GTC65 »
Dans la config de la CPU Ethernet : lien réseaux GTC65

Dans Vijeo
Onglet Gestionnaire de communication : XWAYTCPIP01 puis GTC65 [192.168.1.65]
Adresse IP 192.168.1.65
Adresse X-WAY :
Réseau 0
Station 0
Porte 0
Secteur : non modifiable
Pt de communication / module 254
Référence / Voie 3

Adresse IP écran 192.168.1.165 255.255.255.0
J’ai essayé plusieurs paramètres du driver x-way, mai sans succès. J’ai un point d’exclamation dans un triangle jaune sur tous les objets.

Cordialement

Re: Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Posté : 04 mars 2018, 18:44
par itasoft
slts,
ya pas d'adressage XWAY sur le M340 il faut communiquer avec le pilote ModBus TCPIP

Re: Communication M340 et HMISTU855 X-way TCP IP

Posté : 04 mars 2018, 21:19
par steph31
OK pas de X-way sur un M340. ca fonctionne en modbus ip :D