Sonde PT100
Posté : 04 mai 2018, 14:47
par FahdAmeri
bonjour
j'ai une question, puis-je utiliser les entrées analogiques disponibles d'un CPU 313C pour lire un PT100 ou un autre module de signal d'entrée analogique différent ?
MERCI
Re: Sonde PT100
Posté : 04 mai 2018, 17:07
par djé
Bonjour,
Sur une CPU313C tu disposes de 5 Entrées Analogiques intégrées.
Les 4 premières sont utilisables en Courant Ou en Tension. (uniquement)
La cinquième est utilisable en Pt100. (uniquement)
Re: Sonde PT100
Posté : 07 mai 2018, 14:37
par FahdAmeri
djé a écrit : ↑04 mai 2018, 17:07
Bonjour,
Sur une CPU313C tu disposes de 5 Entrées Analogiques intégrées.
Les 4 premières sont utilisables en Courant Ou en Tension. (uniquement)
La cinquième est utilisable en Pt100. (uniquement)
Oui je sais bien que la cinquième est réservé pour la sonde PT100, sauf que lorsque je connecte la sonde j'obtient des valeurs hors plages.
donc au niveau câblage est ce que nécessaire de mettre le 24v au borne de sonde ???
Re: Sonde PT100
Posté : 07 mai 2018, 17:35
par djé
Écoute ton message n'était pas clair.
Tu câbles ta sonde PT100 sur l'entrée ANA dédiée PT100. Il n'y a pas de 24V.
Voir par exemple à partir de la page 283 (notamment p288)
de la doc complète
Re: Sonde PT100
Posté : 07 mai 2018, 19:29
par itasoft
slts,
page 288, c'est une entrée pour une sonde pt100 2 fils (pas de fils de compensation, pas terrible)
ceci dit, ça dépends de la précision demandée et la dérive acceptable, si c'est pour de la régul mieux vaut une sonde 4 fils.
cliquer
Re: Sonde PT100
Posté : 09 mai 2018, 09:20
par FahdAmeri
djé a écrit : ↑07 mai 2018, 17:35
Écoute ton message n'était pas clair.
Tu câbles ta sonde PT100 sur l'entrée ANA dédiée PT100. Il n'y a pas de 24V.
Voir par exemple à partir de la page 283 (notamment p288)
de la doc complète
Merci mon problème c'est que j'ai utilisé le FC 105 Scale par contre le PEW760 (AI5) c'est le valeur de température ²par defaut
Re: Sonde PT100
Posté : 09 mai 2018, 09:52
par djé
FahdAmeri a écrit : ↑09 mai 2018, 09:20
djé a écrit : ↑07 mai 2018, 17:35
Écoute ton message n'était pas clair.
Tu câbles ta sonde PT100 sur l'entrée ANA dédiée PT100. Il n'y a pas de 24V.
Voir par exemple à partir de la page 283 (notamment p288)
de la doc complète
Merci mon problème c'est que j'ai utilisé le FC 105 Scale par contre le PEW760 (AI5) c'est le valeur de température ²par defaut
Oui de mémoire la lecture ne nécessite pas de mise à l’échelle, elle est directe en 1/10 de degré me semble t'il.