[Resolu]Carte analogique

Message par jeanjx »

bonjour

Sur une carte d'entre analogique, j'ai un défaut I/O qui correspondant a une voie en défaut. Cette voit est hors gamme comment je peux la réinitialiser. Quel démarche je doit faire, merci.
Modifié en dernier par jeanjx le 24 mai 2018, 17:22, modifié 1 fois.
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Carte analogique

Message par GG10 »

généralement on a un défaut lorsque on a configuré une carte en 4-20 ma et que le capteur est coupé dans ce cas i < 4ma --> défaut voie
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

Re: Carte analogique

Message par jeanjx »

Pardon, j'ai pas précisé que j'ai changé un débitmètre. N’étant pas sur de mon câblage je n'ai pas fait le câblage en 4-20 sur ma carte. je voudrais savoir comment enlever le défaut, quand je vais la recâbler avec le technicien de EH demain, pour calibration.

merci
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Carte analogique

Message par GG10 »

dans la configuration de la voie de ta carte tu peux voir si c'est du 4 -20 ma du 0-20 ma 0-10v etc...
mais si tu recable ton débitmètre ton défaut va disparaitre...
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

Re: Carte analogique

Message par jeanjx »

je veux pas griller le débitmètre ou la carte analogique ou la carte phoenix avant la venu de EH

j'ai un débitmètre Promag H 100 a câbler sur une carte phoenix f so 3754 raccorder a une aey1600

Je pensai câbler la borne 26 débitmètre sur la vois IC X et borne 27 sur C X de la carte phoenix