Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Gravion
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 25 juil. 2018, 16:47

Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Message par Gravion »

Bonjour,

Sur l'un de mes projets, nous avons installé plusieurs SEPAM S20, S40 avec chacun une module de communication Modbus ACE949-2.
Mon problème est que nous n'arrivons pas à communiquer avec les SEPAM.

Mon diagnostique :
Lors du démarrage du SEPAM et de son ACE949-2, tous semble ok. Or dès que nous envoyons une seule trame sur le réseau Modbus, le voyant du module ACE 949-2 reste allumé et le compteur d'erreur de trame Modbus augmente de façon considérable dans le SEPAM (et cela malgré l'arrêt d'envoi de trame). Résultat final : aucune communication réussi avec le ou les SEPAM.

Auriez-vous des idées de ce qui peut engendrer ce problème ?

D'avance merci.
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

Re: Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Message par Vicnnet »

Bonjour,
peut être un problème sur le réseau RS485. Les cavaliers de fin de ligne sont-ils correctement positionnés ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Message par itasoft »

slts,
Mon problème est que nous n'arrivons pas à communiquer avec les SEPAM.


communiquer avec quoi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre