Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Posté : 25 juil. 2018, 17:00
par Gravion
Bonjour,

Sur l'un de mes projets, nous avons installé plusieurs SEPAM S20, S40 avec chacun une module de communication Modbus ACE949-2.
Mon problème est que nous n'arrivons pas à communiquer avec les SEPAM.

Mon diagnostique :
Lors du démarrage du SEPAM et de son ACE949-2, tous semble ok. Or dès que nous envoyons une seule trame sur le réseau Modbus, le voyant du module ACE 949-2 reste allumé et le compteur d'erreur de trame Modbus augmente de façon considérable dans le SEPAM (et cela malgré l'arrêt d'envoi de trame). Résultat final : aucune communication réussi avec le ou les SEPAM.

Auriez-vous des idées de ce qui peut engendrer ce problème ?

D'avance merci.

Re: Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Posté : 25 juil. 2018, 19:02
par Vicnnet
Bonjour,
peut être un problème sur le réseau RS485. Les cavaliers de fin de ligne sont-ils correctement positionnés ?

Re: Communication Modbus avec SEPAM par module ACE949-2

Posté : 25 juil. 2018, 20:22
par itasoft
slts,
Mon problème est que nous n'arrivons pas à communiquer avec les SEPAM.


communiquer avec quoi ?