Bonjour,
Je chercher à interroger un équipement en modbus, câblé sur la ligne série de mon automate. J'utilise un bloc Ladder READ_VAR. Mon problème est que ma communication ne semble pas fonctionner, mais que surtout rien ne se passe dans SoMachine Basic, je ne sais pas comment debugger ou identifier une erreur de câblage.
Voici mon code :
Dans mon debug aucun message sur %READ_VARI.COMMERROR, les sorties DONE et ERROR du bloc READ_VAR ne passe jamais à TRUE, je ne sais pas où chercher..
Merci pour votre aide.
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 18 sept. 2018, 17:46
par itasoft
slts,
le port série est configuré comment ? protocole ?
schéma des raccordements
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 08:49
par OSBMASL
Bonjour Itasoft et merci de ta réponse,
Voici la config du port série :
Elle semble correspondre à celle de l'autre appareil :
. J'ai fait attention à la vitesse de communication.
Le protocole est RS232. Pour le câblage, le REF de mon esclave est câblé sur le fil vert/blanc du RJ45 rentrant dans SL1 de l'automate, le TX sur le orange et le RX sur le bleu/blanc.
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:05
par itasoft
slts,
ça nous dis pas si le protocole c'est du ModBus RTU ou du ModBus ASCII
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:13
par OSBMASL
Modbus RTU pardon !
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:20
par itasoft
slts,?
c'est quoi qui communique avec le M221 ? bizarre que ça soit en RS232 et pas en RS485 ??
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:29
par OSBMASL
C'est une cellule de force de chez Scaime, un eNod 3C. Effectivement je pourrais communiquer en RS485 mais quels sont les avantages ? Ma question est surtout pourquoi ai-je si peux d'infos sur le problème dans SoMachine Basic ?
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:45
par itasoft
slts,
je récapitule:
-Protocole ModBus RTU en RS232
-le M221 est MAITRE et le scaime esclave à l'adresse 1
c'est ça ?
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 09:49
par OSBMASL
C'est bien ça.
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Posté : 19 sept. 2018, 10:19
par itasoft
slts,
disons que coté configuration ça semble correct, reste que la couleur des fils du RJ45 ça donne pas les n° du brochage