protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 11:48
par amine1995
quels sont les avantages du Protocol hart ??(des exemples detaillé s'il vous plait)

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 12:41
par philou77
bonjour, merci, au revoir !

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 13:07
par bipcoyote
Slt
+1 avec philou.
un des gros avantage d'un réseau hart, certaines usines ont des zones ATEX avec beaucoup d'équipements, si ces dit équipements sont raccordés en réseau HART, cela te permets d'effectuer les réglages sans rentrer dans la zone atex avec ton PC et ouvrir les équipements.
+

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 13:39
par lolodu013
Bonjour,

Le protocole hart (sur un 4-20mA.....) permet effectivement de se connecter à distance avec une pocket hart ou un modem hart+ PC. C'est plus "facile" que le profibus. Et encore.. perso pour moi c'est pareil.

En principe les appareils en HART sont placé seul sur la boucle. Par exemple, un transmetteur de niveau 4-20mA HART, sera seul sa boucle. On pourra ainsi placé un générateur 4-20ma pour simuler la valeur de l 'appareil sur l'automate. On pourra donc aussi se connecter avec la pocket hart (ou le modem+pc) pour régler le transmetteur, a distance. Certain fois on utilise un isolateur sur la voie. Ces isolateurs comportent une résistance qui permet de ce brancher directement, en gardant l'appareil "on line". ainsi on peu regler l'appareil à distance, et sans stopper la prod.

Toute fois il existe des cartes automates analogiques "HART". Ce qui permet de pouvoir mettre en réseau 3 appareils, comme par exemple des transmetteurs de pressions, sur la même boucle.Perso dans ce cas la je préfère utiliser du profibus.

Voila bye

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 13:49
par Mantysse
Bonjour Amine,

Ce genre de post bon moyen, mais bon t'es pas le seul.
Un post au mauvais endroit quand on utilise le forum de manière régulière c'est encore plus moyen.
Je le déplace donc en section "réseau", avant dernier avertissement avant bannissement.

De plus pour avoir une réponse de ma part sur le HART, quelques formule de politesse m'aide à être conciliant.

A+
Mant'

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 16:59
par itasoft
philou77 a écrit : 21 nov. 2018, 12:41 bonjour, merci, au revoir !
(des exemples détaillés s'il vous plait)

c’était un ordre , tu n' obéi pas aux ordres alors

Re: protocol hart !!!

Posté : 21 nov. 2018, 18:13
par philou77
itasoft a écrit : 21 nov. 2018, 16:59 c’était un ordre , tu n' obéi pas aux ordres alors
ah non !

Re: protocol hart !!!

Posté : 22 nov. 2018, 07:50
par Béryl
Mais non enfin, tu donnes pas un ordre en rajoutant un "s'il vous plaît" à la fin !
Disons que c'est une exigence !

Re: protocol hart !!!

Posté : 22 nov. 2018, 11:09
par philou77
Lol,

Pareil, 'JE VEUX' et 'J'EXIGE' sont deux expressions filtrées par mes tympans !

J'ai fait grève à l'armée alors autant dire que je suis un 'résistant' ! lol ;)

Re: protocol hart !!!

Posté : 04 déc. 2018, 22:17
par JulienM67
bipcoyote a écrit : 21 nov. 2018, 13:07 Slt
+1 avec philou.
un des gros avantage d'un réseau hart, certaines usines ont des zones ATEX avec beaucoup d'équipements, si ces dit équipements sont raccordés en réseau HART, cela te permets d'effectuer les réglages sans rentrer dans la zone atex avec ton PC et ouvrir les équipements.
+
hello !

je plussoie ! pour ma part je travail dans une usine qui comporte des zones ATEX et également des capteurs pas très accessible... (silos de +de 10M etc.. avec des capteurs radar tout en haut).
les cartes d’acquisition ana que l'on utilise prennent en charge le hart, pareil pour notre DCS, donc depuis mon bureau je peut aller trifouiller le capteur a l'aut' bout de l'usine ! a condition d'avoir les bon DTM (fichier fournis par le constructeur, "l’équivalent" des GSD pour du Profibus)

deux exemples d'utilisation concret :
1-Capteur de niveau radar pour de la soude : si tu veux accéder physiquement au capteur tu dois t'habiller en pingouin (bottes, gants, tenue anti produit chimiques, respirateur...) ah et y'a aussi de l'acide juste a côté, bref c'est la merde...

Et banque de bol 2 mois après l'installation du capteur la mesure du radar n'est pas fiable et elle bagotte... :evil:
rien d’exceptionnel c'est juste que le capteur a eu le temps de s'encrasser un peut, du coup il faut refaire une "élimination des échos parasite", je me connecte en HART depuis mon PC bien au chaud dans mon bureau et en 5 mins le problème est réglé !

2- les PT100 avec convertisseur 4-20mA : on a pas mal de capteurs de t° avec convertisseur intégré, pour ajuster l’échelle ou le type de capteur(thermocouple pt100 /pt1000...) il faut au choix :

-sortir le bon PC portable, se connecter en serial (RS232 il me semble) taper les bonnes commandes pour ajuster les bons paramètres
-ou alors mettre le capteur en place le racorder sur la carte automate et le configurer en HART depuis le bureau ! :p