probleme reset sur un sinamics S120 cu320 2

Posté : 03 janv. 2019, 13:46
par cedric59
bonjours a tous et meilleurs voeux 2019

une CU320-2, lors d'un défaut sur module je arrive pas a acquitte les défaut du module via la supervision (wincc explor)
la seule solution des techniciens maintenance est de faire une coupure générale de l armoire électrique.

Avez vous déjà eu ce problème.

merci a vous

Re: probleme reset sur un sinamics S120 cu320 2

Posté : 03 janv. 2019, 14:03
par bipcoyote
Bonjour,

Oui effectivement, regarde dans les paramétrages avec starter le paramètre P1210 et fais ton choix.

++

Re: probleme reset sur un sinamics S120 cu320 2

Posté : 03 janv. 2019, 14:30
par cedric59
merci pour ta reponse mais sur starter je ne trouve pas ce parametre dans la liste d expert.

Re: probleme reset sur un sinamics S120 cu320 2

Posté : 03 janv. 2019, 15:34
par bipcoyote
Slt

Regarde avec P2127, a voir

++

Re: probleme reset sur un sinamics S120 cu320 2

Posté : 03 janv. 2019, 16:54
par cedric59
Merci, voici ce que j ai comme reglage aqyuttement seulement via un power on.