S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 22 janv. 2019, 20:55
par lolodu013
Bonjour,
Je rencontre une situation étrange. Je dispose d'un automate siemens S7-400, avec une carte d'entrée TOR 32 DI. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Quand j'active une entrée (n'importe laquelle), en plaçant un shunt 24V, la LED de la carte s'éclaire en vert. Jusque là RAS. Pour tant quant je me connecte sur l'api, les entrées restent à zéro. Aucun défaut de config mat. L'OB1 exécute bien le FC ou sont programmé les entrées... bref tout va bien,
Aucun message d'erreur... Le programme refuse de faire bascule l'entrée... je comprend pas pourquoi.
Une idée???
Merci par avance
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 01:45
par itasoft
Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 05:24
par djé
itasoft a écrit : ↑23 janv. 2019, 01:45
Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
+1
Dans HW Config tu peux visualiser directement les E/S (clic droit sur ta carte et visu/forcage)
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 08:25
par lolodu013
bonjour,
Merci pour vos réponse. Le soucis: cet automate est en production. Pour supprimer le programme, c'est compliqué, faut arrêter le process...
Par contre quand je fais un forçage permanent, l'entrée passe à 1 dans le programme...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 08:39
par bipcoyote
Bonjour,
Ta carte étais déjà existante ?
Si tu l'a rajouté, ta configuration de l'adresse d'entrée ne dépasse t elle pas la configuration de base, car c'est exactement le symptôme ?
++
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 10:47
par lolodu013
bonjour,
Cette carte 32DI à était placé avant mon arrivé dans la boite
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 10:49
par bipcoyote
Bonjour,
En adresse 0...3, cela ne peut être le cas.
+
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 10:50
par bipcoyote
Re,
As tu accès au périphérique en PEW 0 ?
+
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 23 janv. 2019, 19:24
par lolodu013
re re,
J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:
De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 24 janv. 2019, 09:00
par Mantysse
lolodu013 a écrit : ↑23 janv. 2019, 19:24
re re,
J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:
De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
Hello
Oui il va même rester longtemps a 1 si ton entrée reste a 0