Page 1 sur 1

Variable DB fantome

Posté : 22 févr. 2019, 20:27
par sinced
Bonsoir a tous,
je me retrouve face a une variable "ANIMATION" de type WORD qui se trouve dans un DataBlock. J'ai fouille toutes les references croisees sur cette variable, nullepart dans le programme une logique modifie son etat. Quand j'essaie de forcer cette variable a ZERO, la valeur 16#0008 revient systematiquement. Avez vous deja eu ce probleme ?
J'ai verifie tous les scripts du comfort panel et aucun ne touche a cette variable.
L'automate est un ET200S avec une CPU 1510 SP.

Re: Variable DB fantome

Posté : 22 févr. 2019, 20:40
par itasoft
slts,
Tu ne précise pas si quand tu la force à zéro c'est avec ou sans le PANEL connecté ????????

Re: Variable DB fantome

Posté : 22 févr. 2019, 22:18
par dpo
ou écrite en permanence par l'ihm
ou via un bloc de com qui range le résultat dedans
ou via un pointeur
ou le code du bloc si c'est un db d'instance

Re: Variable DB fantome

Posté : 22 févr. 2019, 22:25
par Ulairi
Ou la variable booléenne correspondant au bit de rang 3 de ce mot est activitée.

Re: Variable DB fantome

Posté : 23 févr. 2019, 07:07
par sinced
dpo a écrit : 22 févr. 2019, 22:18 ou écrite en permanence par l'ihm
ou via un bloc de com qui range le résultat dedans
ou via un pointeur
ou le code du bloc si c'est un db d'instance
Merci @dpo, je viens de me rendre compte que c'est une variable d'un db d'instance qui a ete utilise sur l'IHM pour afficher une alarme.
Le probleme est qu'on ne peut pas lancer de references croisees sur les variables des db d'instance.

@Itasoft, j'essaie de la forcer avec l'iHM connecte.