Output bloc FC
Posté : 07 mars 2019, 22:05
par fredsaintbrev
Bonsoir à tous,
je suis nouveau sur ce forum.
Je suis novice en programmation Siemens. J'ai réalisé de nombreux programme sur schneider.
J'ai un nouveau projet sur un 1500-F ( mon premier) et découvre TIA portal v15.1.
J'ai réalisé mes nouveaux blocs FC sous TIA et découvre que je ne peut pas mettre de bobine set (en ladder) sur les output de blocs!!! J'avais cette habitude sur UNITY. Quelqu'un peut m'expliquer comment on peut faire sur SIEMENS?
Merci d'avance
Re: Output bloc FC
Posté : 08 mars 2019, 09:28
par djé
Salut,
Non il n'est pas possible de mettre des bobines SET ou RESET sur une sortie de FC/FB.
La seule affectation possible est celle d'une variable.
Si tu veux SETTER une variable il faudra passer par une variable temporaire intermédiaire affectée au paramètre de sortie puis faire le SET.
Parenthèse :
Il ne faut en aucun cas utiliser un SET/RESET à l'intérieur d'un FC pour affecter une sortie OUTPUT du FC.
De manière général lorsque tu utilises un FC avec des paramètres en OUTPUT, il faut veiller à ce que ces paramètre soit toujours affectés.
Le FC n'ayant pas de mémoire les paramètres en sortie de bloc risquent de prnde des valeurs aléatoires.
Par contre dans un FB qui lui dispose de mémoire (DB d'instance) tu peux affecter sans risque un paramètre de sortie OUTPUT avec une bobine SET/RESET.
Re: Output bloc FC
Posté : 08 mars 2019, 20:32
par fredsaintbrev
Ok, merci pour ta réponse, mais je m'en suis aperçu tout seul.
Autre sujet, qui n'a rien a voir avec le précèdent, j'ai des var S120. Tout ce petit monde est en profinet. J’avoue que je suis un peut largué pour l'écriture/lecture avec les S120. Aurais tu des tuyaux ou des docs qui m'aiderait STP? J'ai déjà paramétré mes télégrams avec startdrive puis déclaré les adresses avec TIA mais après ...........
Merci d'avance.
Re: Output bloc FC
Posté : 08 mars 2019, 20:50
par djé
Désolé la dessus je suis sec.
Il y a déjà des post sur ce sujet.
Fais un recherche.