Page 1 sur 1

Pb connection avec S200

Posté : 27 mars 2019, 17:03
par ammine
bonjour
impossible de se connecter avec un S200 (cpu224)
soft microwin v4.0
cable pc/ppi (6ES7 901-3Bf21-0XA0) (com)
win SP3
j'ai beau ajuster les parametres de l'interface PG/PC ,mais RAS
merci de m'aider

Re: Pb connection avec S200

Posté : 27 mars 2019, 19:01
par djé
Bonjour,

A priori il s'agit d'un câble assez vieux qui a été remplacé par une autre référence.
IL y a des Dip-switch dessus pour fixer la vitesses d’échange. Les as tu bien positionné?

Il y a une doc en anglais qui explique comment se connecter: à partir de la page 37

Bon courage.

Re: Pb connection avec S200

Posté : 30 mars 2019, 18:59
par ammine
bonjour
et merci pour votre réponse
pour infos la cpu en question communique avec 187,5 K
le problème est causé par mon câble (com coté PC) qui n'accepte pas la 187,5 k (baud)
j'ai pu communiquer avec la CPU avec un câble USB (coté PC)
merci encore ;;;; :D