Bonjour à tous ...
Ayant reçu une toute nouvelle console au boulot , je passe mes projets de l'ancienne à la nouvelle ...
Et il se trouve que Wincc est sous sa dernière version soit 2008 service pack 3 ... avant j'avais service pack 2 ...
Et mes projets se retrouvent avec une police de caractères différentes ... ça dépasse de partout !!!
En transférant un projet j'ai vu que beaucoup de zone texte sont décalé ou pas de la bonne taille ...
c'est un peu le bronx du coup et je me voit mal corriger la dizaine d'écrans de l'usine !!!
J'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il y a une astuce ou solution ...
Merci d'avance ...
[RESOLU] Migration de Wincc 2008 sp2 à Wincc 2008 sp3
-
- Première mise en service
- Messages : 51
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 15:30
- Localisation : Toulouse
Re: migration de Wincc 2008 sp2 à Wincc 2008 sp3
Tu as téléchargé et installé toutes les mises à jour pour Wincc 2008 SP3? (https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW)
-
- Code sa première boucle
- Messages : 15
- Enregistré le : 28 nov. 2015, 23:08
- Localisation : Mulhouse
Re: migration de Wincc 2008 sp2 à Wincc 2008 sp3
Pour répondre à Pierre 3188 : la console a été acheté neuve chez un fournisseur entièrement configuré
Mais finalement ce matin j'ai trouvé d'où venait mon souci :
Sur cette console l'écran est en 16/9 et l'affichage dans la configuration Windows était réglé sur 125% par défaut !!!
Donc tous les textes étaient grossis !!!
En repassant en 100% c'est redevenu normal , juste les images qui on réduit de 25% ... vu que j'avais enregistré le projet avec une disposition à 125% ... ! ... forcément. .. heureusement c'était un petit projet ...
par contre maintenant je vais acheté une loupe ... lol ...
Mais finalement ce matin j'ai trouvé d'où venait mon souci :
Sur cette console l'écran est en 16/9 et l'affichage dans la configuration Windows était réglé sur 125% par défaut !!!
Donc tous les textes étaient grossis !!!
En repassant en 100% c'est redevenu normal , juste les images qui on réduit de 25% ... vu que j'avais enregistré le projet avec une disposition à 125% ... ! ... forcément. .. heureusement c'était un petit projet ...
par contre maintenant je vais acheté une loupe ... lol ...
Re: [RESOLU] Migration de Wincc 2008 sp2 à Wincc 2008 sp3
il faut juste revoir la resolution
-
- Code sa première boucle
- Messages : 15
- Enregistré le : 28 nov. 2015, 23:08
- Localisation : Mulhouse
Re: [RESOLU] Migration de Wincc 2008 sp2 à Wincc 2008 sp3
Merci Amine !!!
J'avais pas pensé à changer la résolution ... maintenant c'est mieux !!!
J'avais pas pensé à changer la résolution ... maintenant c'est mieux !!!