Page 1 sur 2

S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 07:12
par varach
Bonjour ,

Historiquement dans ce projet un ancien OP sous protool .
lorsque l'op a rendu l’âme , j ai remplacé par un KTP400 confort avec la même adresse profibus que l'op sans refaire aucune déclaration . Fonctionnement OK .

Aujourd'hui , je dois rajouter un second KTP en profibus .
Je ne sais pas comment le déclarer dans la conf du 400 , je vois qu'il n'y a qu'une seule liaison réservée pour HMI , je ne trouve pas où modifier le nombre de liaison .

Seul le KTP qui est alimenté en premier fonctionne .. peut importe lequel ,

avez vous une idée ?

Merci d'avance ,

Yann

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 10:47
par Cedric39
Salut
Tu es resté sous Step 7 ou migration TIA ?

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 12:58
par varach
La HMI est sous TIA , le 400 toujours sur S7V5

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 13:55
par sinced
Pour moi si c'est le pupitre qui est à l'initiative des échanges avec le S7-400, il n'y a aucune modification à réaliser sur le S7-400. Il faut juste définir une adresse valide dans le projet et les bons paramètres pour communiquer avec le S7-400.

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 14:37
par varach
Le 2nd écran est un copié collé du 1er , simplement l'adresse profibus est différentes .
Seul le premier sous tension fonctionne . peut importe le quel .

Je ne sais pas sous le 400 comment réserver une liaison HMI supplementaire.

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 18:07
par GG10
Bonjour,

faut pas toucher a automate.
dans le pupitre il faut juste donner une autre adresse profibus, et dans l'outil liaison associer le pupitre avec l'automate et les bonne adresse profibus , c tout.

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 24 avr. 2019, 19:23
par sinced
A tout hasard, le réseau déclaré sur le pupitre (projet WinCC TIA Portal ou WinCC Flexible) est-il multi-maître ?
Sinon il faut le passer en multimaitre. S'il est maitre unique je pense que c'est de là que ton pb vient. A la mise sous tension le premier pupitre passe maitre sur le réseau et le second quand il veut se connecter il voit qu'il y a déjà un maitre.
Image

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 29 avr. 2019, 08:57
par varach
Bonjour ,

Je suis sous TIA , en mode "'SANS DP".
Les 2 adresses profibus sont bien différentes .
IL n'y a pas sous le 400 comme sous le 300 la possibilités de reserver des liaisons ?

Bonne journée,

Yan

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 29 avr. 2019, 08:57
par varach
GG10 a écrit : 24 avr. 2019, 18:07 Bonjour,

faut pas toucher a automate.
dans le pupitre il faut juste donner une autre adresse profibus, et dans l'outil liaison associer le pupitre avec l'automate et les bonne adresse profibus , c tout.
Bonjour ,

c est ce que j 'ai fais ..

Bonne journée,

Yann

Re: S7-400 et KTP 400 Confort

Posté : 29 avr. 2019, 11:32
par sinced
C'est vraiment bizarre est ce que sur ce même réseau de communication tu as d'autres équipements en dehors de la cpu et des ktp400 ?