Impossible de modifier l'état de la connexion
Impossible de modifier l'état de la connexion
Unity m'affiche ce message quand je veux accéder au diagnostic en ligne de la cpu ou d'une carte sur mon rack en me connectant en ethernet.
J'ai le problème sur une machine, par contre ça marche sur d'autre. Sur la machine en question, si je me connecte en unitelway, je peux accéder au diagnostic.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
J'ai le problème sur une machine, par contre ça marche sur d'autre. Sur la machine en question, si je me connecte en unitelway, je peux accéder au diagnostic.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
slts,
ça le fait que sur le diagnostic ?
es que tu peux te connecter à l'automate et visualiser le programme en ligne ?
ça le fait que sur le diagnostic ?
es que tu peux te connecter à l'automate et visualiser le programme en ligne ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
oui pour visualiser le programme en ligne, pas de soucis. C'est juste la config automate qui n'est pas animée, si une carte est en défaut par exemple.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
slts,
Si ça communique avec l'API ya aucune raison que le diagnostic ne marche pas, jamais vu ça,
on va attendre l'arrivé de quelqu'un qui à déjà vu ça.
AM
Si ça communique avec l'API ya aucune raison que le diagnostic ne marche pas, jamais vu ça,
on va attendre l'arrivé de quelqu'un qui à déjà vu ça.
AM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
oui c'est bizarre surtout que c'est uniquement en liaison ethernet
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
Bonsoir,
J'ai eu ce problème en unity V5, il y a une faq (FA20598) sur ce point sur le site de Schneider : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... _main.page
JC
J'ai eu ce problème en unity V5, il y a une faq (FA20598) sur ce point sur le site de Schneider : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... _main.page
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
slts,
ok,
pas entonnant que j'ai jamais vu ça, effectivement je passe toujours par le driver XIP pour la connexion.
AM
ok,
pas entonnant que j'ai jamais vu ça, effectivement je passe toujours par le driver XIP pour la connexion.
AM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
salut
effectivement ca existatait bien avant unity v5, je l'ai sur une armoire depuis la v3.1 et je l'ai toujours...
sur du premium, si tu prend driver tcip (et non xip) tu as ce genre de soucis...
A+
effectivement ca existatait bien avant unity v5, je l'ai sur une armoire depuis la v3.1 et je l'ai toujours...
sur du premium, si tu prend driver tcip (et non xip) tu as ce genre de soucis...
A+
Re: Impossible de modifier l'état de la connexion
Mais ça marche pas sur une machine et sur celle d'à coté oui??