Page 1 sur 1

Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 06 juin 2019, 22:34
par longhorn800
Bonjour,

J'ai reconditionné un ancien disque dur qui était sous windows XP en virtuel. Et je l'ai monté sur un Windows 7 en 64 bits.
Le lancement de windows XP ce passe correctement. J'ai bien mes drivers d'installer pour l'UNTELWAY, et ma redirection de port serie activé dans virtuelbox. Mais lorsque je veux me connecter sur l'automate avec PL7 pro avec mon cable TSXPCX1031 pas moyen. Avez vous une idée ?

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 01:38
par itasoft
Slts,
Soit c’est le port série qui ne n’est pas reconnu ou c’est le driver Unitelway qu’il ne trouve pas ou qui n'est pas de la bonne version.
Pour tester le port série on peut entre autre le faire (dans la VM) avec l’Hyperterminal (hypertrm.exe) envoyer un fichier texte vers un autre récepteur RS232 (PC ou autre)
Le test du driver Unitelway peut se faire entre autre (dans la VM) avec le « Driver Manager » (XWAYMgr.cpl)

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 03:24
par longhorn800
Le port COM est bien afficher dans les périphériques de Windows XP, pour la version UNTELWAY V1.11 IE23

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 03:29
par itasoft
slts,
disons que sur mon Windows 7 j'ai la version V2.4 IE14 qui marche, il se peut que ça soit à cause de ça, mais c'est pas sur,

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 03:30
par longhorn800
Sur le pc hote, je n'ai pas installer les drivers Untelway, il n'y a que sur la machine virtuel où ils sont installé

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 03:35
par itasoft
slts,
bonne question, comme je suis pas sur une VM peux pas te dire, disons que en principe y as besoin que sur la VM, à voir

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 07:10
par Bruce33
Bonjour,

Normalement il n'y a rien à installer sur la machine hôte. La version du driver Unitelway me paraît correcte.
Mais la machine hôte peut effectivement bloquer l'accès au port série. Cela peut arriver avec un logiciel comme RSLinx par exemple. Mais probablement VirtualBox donnerait une alerte...
Peut-on avoir une copie d'écran de la configuration du port série dans Virtualbox ? Et la configuration du driver Unitelway ?

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Posté : 07 juin 2019, 08:10
par Bernardo59
Salut,

Il faut forcer le port com virtuel dans le driver manager.