M580 et I/O déportées WAGO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
BHB59
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 23 août 2018, 16:45
Localisation : Nord de la france

M580 et I/O déportées WAGO

Message par BHB59 »

Bonjour,

Je souhaite lire le registre 0 de ma carte d'entrées déportées (Module ethernet G3 XTR) de chez WAGO. Avec un UNITY pas de soucis je lis bien ma valeur en 400001 (Comme indiqué dans la doc WAGO). Par contre sur un M580 je ne peux pas entrer la valeur de 400001 . Avez vous une idée de la valeur à entrer (I/O scanning). Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M580 et I/O déportées WAGO

Message par itasoft »

slts,
mettre la valeur absolue 0 ou 1
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
BHB59
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 23 août 2018, 16:45
Localisation : Nord de la france

Re: M580 et I/O déportées WAGO

Message par BHB59 »

Merci , effectivement cela fonctionne avec 1.
Répondre