Bonjour
J'ai une petite question, j'ai un programme API en PL7 PRO sur un PREMIUM, je devrais surement changer la carte mémoire car trop petite. A-t-il un moyen de transférer le code directement dans la carte mémoire via un adaptateur PCMIIA/USB.
Ou un autre moyen via une CPU identique mais le rack différent ?
Cordialement
[QUESTION] Transfert code PREMIUM
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7152
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [QUESTION] Transfert code PREMIUM
slts,
de quel code tu veux parler ?
de quel code tu veux parler ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [QUESTION] Transfert code PREMIUM
Le programme PL7 avec le code + la configuration
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7152
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [QUESTION] Transfert code PREMIUM
slts,
comprends pas, il faut faire le transfert avec la nouvelle carte mémoire de déclarée
comprends pas, il faut faire le transfert avec la nouvelle carte mémoire de déclarée
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [QUESTION] Transfert code PREMIUM
Bonjour,
Tu récupéres le programme automate et les mots de données.
Tu arrêtes l'automate, tu changes la carte mémoire.
Tu charges le programme et les mots de données.
Temps maxi: 30min.
Tu récupéres le programme automate et les mots de données.
Tu arrêtes l'automate, tu changes la carte mémoire.
Tu charges le programme et les mots de données.
Temps maxi: 30min.