Bonsoir a tous,
Je souhaite utiliser l'instruction Read_Var sur une liaison modbus RS485 pour lire des %M dans un esclave.
Dans la table de reception on impose la declaration d'un tableau de mots (INT).
Comme les %M sont des bits comment sont rangees les donnees recus ? Dans les bits de mots ? Ou bien ?
ReadVar %M zone de reception tableaux de mots (INT)
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: ReadVar %M zone de reception tableaux de mots (INT)
Bonjour Sinced,
Je confirme que tu vas récupérer des bits de mots dans un format ARRAY (TAB_RECEPTION[0].0 par ex.).
A+
Je confirme que tu vas récupérer des bits de mots dans un format ARRAY (TAB_RECEPTION[0].0 par ex.).
A+
Re: ReadVar %M zone de reception tableaux de mots (INT)
ok Bernardo59, merci de ton retourBernardo59 a écrit : ↑07 oct. 2019, 08:38 Bonjour Sinced,
Je confirme que tu vas récupérer des bits de mots dans un format ARRAY (TAB_RECEPTION[0].0 par ex.).