Page 1 sur 2
télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 15:53
par miniautomaticien
Bonjour à tous je cherche à faire une fonction télérupteur sur tia en ladder.
J'ai réussis à fair un truc mais ça marche pas comme je voudrais .

Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 16:31
par Priigame
Juste pour avoir plus d'information, côté fonctionnement, tu cherche bien ceci ?
Impulsion sur BP1 ou BP2 allume le moteur, impulsion sur BP1 ou BP2 arrêt du moteur ?
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 16:43
par philou77
Salut,
essaye ça
faut écrire dans le segment suivant
le reset de 'mémoire' quand BP = 0
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:26
par miniautomaticien
Priigame oui c'est bien ça !
philou77 je pensais qu"on ne pouvez pas mettre deux fois la même bobine en fonction set ?
Je viens de tester ca ne fonctionne pas ...
Je retourne chercher
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:32
par philou77
as tu ajouté un segment pour faire le reset de 'mémoire' ?
post l'image de ce que tu as écris
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:35
par miniautomaticien
Non en effet !!!!
Et la deuxième bobine set "memoire" ne sert à rien.
Du coups ça fonctionne merci à toi .
Reste comprendre le pourquoi !!!
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:39
par miniautomaticien
J'ai parlé trop vite ça marche pas à chaque cout en faite ....
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:51
par philou77
continue de chercher, tu es sur la bonne voie

avec une cpu1212, on devrait arriver à faire cela, sinon faudra envisager d'en changer pour une plus puissante ! lol
blague a part, post l'image de tes réseaux
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:55
par miniautomaticien
Du coups j'ai trouvé une solution toute bête.
Ce bout programme fonctionne mais peux t'il être mis dans une installation ?
Je précise que teste sur un S7-1200
Re: télérupteur en ladder
Posté : 09 oct. 2019, 17:56
par miniautomaticien
J'ai changer le temps de tempo à 500 ms et ça fonctionne.