Question config TSX CCM100

Posté : 10 déc. 2019, 12:10
par EzeOs
Bonjour,

J'ai du mal à comprendre la configuration de deux CCM 100 sur un TSX 87 455 qui est installé sur une machine.
Manuel (en anglais) de la CCM 100 : https://www.se.com/ww/en/download/docum ... 085K01001/

Les cartes sont sur le bac 0 emplacement 2 et 3.
Il y a 2 blocs TXT de configurés, leurs envois sont gérés dans un grafcet lorsque l'on rallume l'automate.
txt.JPG
Donc si je comprends bien la configuration se fait sur CW450-CW457 et CW400-CW407.
Cependant les valeurs des mots ne semblent pas cohérentes par rapport à ce que je lis dans le manuel.
CW.JPG
Pouvez-vous m'aider ? ai je mal compris ou les valeurs sont fausses ?

Merci.

Re: Question config TSX CCM100

Posté : 10 déc. 2019, 13:36
par itasoft
slts,
c'est de l'adressage indirect , la configuration ne se trouve pas du tout dans les CW450-457, mais dans CW460 9mots

ceci dit , pour ce cas de figure utiliser des blocs texte à adressage indirect c'est d'une grande débilité profonde

_1234.JPG

Re: Question config TSX CCM100

Posté : 10 déc. 2019, 20:03
par EzeOs
Super, je retombe sur mes pattes maintenant, Merci.
c'est de l'adressage indirect , la configuration ne se trouve pas du tout dans les CW450-457, mais dans CW460 9mots
HA, effectivement j’aurai due regarder dans le manuel PL7 3, pour comprendre les blocs texte et tout ce qui va avec, désolé.
J'ai compris maintenant.
ceci dit , pour ce cas de figure utiliser des blocs texte à adressage indirect c'est d'une grande débilité profonde
Me surprend pas que tu dises ça vu les catastrophes qu'il y a écrit dans le programme.

Du coup, c'est quoi l’intérêt d' utiliser un adressage plutôt que l'autre ?

Re: Question config TSX CCM100

Posté : 10 déc. 2019, 20:37
par itasoft
slts,
disons que l'adressage indirect permet de faire toute la COM avec un seul bloc texte, mais c'est juste pour faire chier le monde, lol