Probleme lecture mot variateur

Posté : 24 janv. 2020, 10:56
par andala
Bonjour,
J'ai un soucis au niveau d'un DFB pour la mise en route d'un variateur sur IP.
Ci joint les screenshot des différents emplacements.
Mon probleme est le suivant :
Le variateur n'envoie aucune tension au moteur car il n'as pas de consigne de vitesse logique, vue le "DFB2"; le programme set la vitesse a 0
j'ai donc remonté M_moteur[0]:X0 (PJ : DFB2) et je decouvre que le bit Io_read[1]:X9 (PJ : DFB) n'est pas activé ! il devrai afin d'activer M_moteur[0]:X0 pour pouvoir arrête de set la vitesse a 0.
Le point noir est ici; je ne sait pas a quoi correspond ce bit. Peut-être que vous vous saurez ?
Le variateur piloté est un Altivar 320
merci d'avance

Re: Probleme lecture mot variateur

Posté : 24 janv. 2020, 11:03
par dpo
Difficile de savoir à quoi correspond ce bit sans avoir les trames de lecture
par contre sauf erreur de ma part, sur les ATV, il ne suffit pas d'envoyer commande de marche et vitesse
il y'a une minisequence style :
si pas de défaut alors commande déverrouillage
si déverrouillé alors commande de marche

peut être que ton bit correspond à "ok marche" pour envoyer la consigne

il te faut regarder les trames et la config du var pour savoir à quel état doit correspondre ton bit

Re: Probleme lecture mot variateur

Posté : 24 janv. 2020, 11:13
par andala
Voici ce que j'ai en terme de valeur
les échanges ce font via IO scanning

Re: Probleme lecture mot variateur

Posté : 24 janv. 2020, 16:00
par dpo
quasi sur que ton M_Moteur[0] correspond à la lecture du mot ETA (3201) du variateur
x0 : ready to switch on (PRET)
X4 : voltage enabled
X7 : alarm

et donc ce serait normal que la consigne ne doit envoyée que si voltage enabled
et qu'elle soit mise à 0 si pas ready

il me semble que sur les derniers ATV, tu peux choisir de piloter en respectant la sequence de démarrage ou en tapant dans un mot comme si c'était un bornier.

Re: Probleme lecture mot variateur

Posté : 25 janv. 2020, 07:56
par Bernardo59
Salut Andala ?

Sur la première capture, je vois qu'il y a un %M0 en entrée de ton DFB ?

A quoi correspond cette entrée?

Re: Probleme lecture mot variateur

Posté : 28 févr. 2020, 09:28
par andala
désolé du retard mais tout est réglé! la carte de com a cramé !
merci a tous pour votre aide