Bonjour,
est-ce que quelqu'un connait le paramétrage et la programmation d'une sortie analogique sur une carte Cj1W-MAD42 (omron) ?
Je n'ai aucun problème pour lire les entrées analogiques mais la sortie ana, je n'y arrive pas.
quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
problème de programmation sortie analogique carte Cj1W-MAD42
Re: problème de programmation sortie analogique carte Cj1W-MAD42
Ok, j'ai finalement trouvé.
Il fallait mettre à 1 par programme ma sortie ana avant d'affecter une valeur ceci afin de démarrer la conversion.
A+
Il fallait mettre à 1 par programme ma sortie ana avant d'affecter une valeur ceci afin de démarrer la conversion.