Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Posté : 04 avr. 2020, 08:17
Le problème se pose quand sur le Premium on utilise les tempos PL7_3 (T) qui ne sont pas reconnues par le M580.
Solution empirique en passant par un M340 :
1)Générer le fichier .FEF depuis le PREMIUM sous PL7_PRO
2)Créer un projet M340 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
3)Sur M340 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
4)Sur le M340 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M340 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Arrivé ici, exporter le Type_PL7_3_timer.xdb depuis « Type FB dérivés » ,
abandonner cette procédure et passer à la solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
------------
Solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
1)Générer le fichier .FEF depuis le PREMIUM sous PL7_PRO
2)Créer un projet M580 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Général/Configuration/Type de données E/S favori M580 (entrées sorties locales) = Topologique
8)Sur le M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
9)Sur M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
10)Sur le M580 afficher le rack , sur le processeur, clic sur sous ensemble RIO DIO et activer le service TFTP et plus bas cocher la case TFTP
10)Sur le M580 importer dans « Type FB dérivés » le fichier « Type_PL7_3_timer.xdb »
11)Sur le M580 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M580 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Après ça la Génération ne devrait pas donner d’erreur ni d’avertissements
Solution empirique en passant par un M340 :
1)Générer le fichier .FEF depuis le PREMIUM sous PL7_PRO
2)Créer un projet M340 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
3)Sur M340 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
4)Sur le M340 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M340 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Arrivé ici, exporter le Type_PL7_3_timer.xdb depuis « Type FB dérivés » ,
abandonner cette procédure et passer à la solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
------------
Solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
1)Générer le fichier .FEF depuis le PREMIUM sous PL7_PRO
2)Créer un projet M580 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Général/Configuration/Type de données E/S favori M580 (entrées sorties locales) = Topologique
8)Sur le M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
9)Sur M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
10)Sur le M580 afficher le rack , sur le processeur, clic sur sous ensemble RIO DIO et activer le service TFTP et plus bas cocher la case TFTP
10)Sur le M580 importer dans « Type FB dérivés » le fichier « Type_PL7_3_timer.xdb »
11)Sur le M580 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M580 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Après ça la Génération ne devrait pas donner d’erreur ni d’avertissements