Page 1 sur 2
Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 04 mai 2020, 14:46
par sinced
Bonjour a tous,
Sur un equipement il y a regulierement des pertes de communication entre un automate S7-300 (une CPU 319F - 3 PN DP) et une passerelle Profinet vers ASI de marque IFM AC1401. La passerelle est alimentee par un module IFM Power Supply AC1256.
Ca apparait et ca disparait, ca apparait et ca disparait.
A votre avis que pensez vous ?
Je soupconne l'alimentation de la passerelle.
Mais bon peut etre vous avez un retour d'experience.
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 04 mai 2020, 16:01
par djé
Salut,
Sur une installation j'avais le même type de matériel, (passerelle ASI IFM double maitre) et de temps en temps, le réseau ASI s'envoyait en l'air.
Jamais vraiment pu définir précisément d’où cela provenait malgré plusieurs tentatives de diagnostic approfondies ; le seul point commun à ces pannes c'était la météo (juste une impression hein, variation de température / humidité?).
Sinon ça fonctionnait bien (c'est con de dire ça car en général ça fonctionne bien jusqu'à ce que ça tombe en panne

)
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 04 mai 2020, 17:12
par sinced
djé a écrit : ↑04 mai 2020, 16:01
Salut,
Sur une installation j'avais le même type de matériel, (passerelle ASI IFM double maitre) et de temps en temps, le réseau ASI s'envoyait en l'air.
Jamais vraiment pu définir précisément d’où cela provenait malgré plusieurs tentatives de diagnostic approfondies ; le seul point commun à ces pannes c'était la météo (juste une impression hein, variation de température / humidité?).
Sinon ça fonctionnait bien (c'est con de dire ça car en général ça fonctionne bien jusqu'à ce que ça tombe en panne

)
Souvent j'ai envie de faire un autre metier. LOL. Je vais quand meme voir pour filtrer l'alimentation de cette passerelle ou alors mettre un analyseur de tension.
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 04 mai 2020, 17:50
par djé
Ça fait longtemps que ton installation est en route ? Ou c'est une mise en service ?
Dans les logs de la passerelle, vois tu qq chose de bizarre? Tu peux y accéder via interface Web pour plus de commodité.
Dès fois il faut pas grand chose pour qu'un truc ne marche plus ou déconne, enfin je ne t'apprends rien.

Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 04 mai 2020, 18:17
par sinced
djé a écrit : ↑04 mai 2020, 17:50
Ça fait longtemps que ton installation est en route ? Ou c'est une mise en service ?
Dans les logs de la passerelle, vois tu qq chose de bizarre? Tu peux y accéder via interface Web pour plus de commodité.
Dès fois il faut pas grand chose pour qu'un truc ne marche plus ou déconne, enfin je ne t'apprends rien.
C'est une vieille installation. Le client dit qu'au debut c'etait de temps a autre. Mais maintenant c'est plus frequent.
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 05 mai 2020, 08:45
par Béryl
J'ai déjà eu ce problème sur une passerelle AS-i/Profibus Bihl+Wiedemann.
C'était les capas de filtrage sur la passerelle-même qui foutaient le bronx.
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 05 mai 2020, 11:08
par sinced
Béryl a écrit : ↑05 mai 2020, 08:45
J'ai déjà eu ce problème sur une passerelle AS-i/Profibus Bihl+Wiedemann.
C'était les capas de filtrage sur la passerelle-même qui foutaient le bronx.
Merci pour ton retour Beryl.
Quand je regarde l'image de ton produit Bihl+Wiedemann, j'ai l'impression que le produit n'est pas different de celui d'IFM ils doivent avoir un constructeur commun.
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 05 mai 2020, 14:39
par Béryl
J'ai découvert ce produit grâce aux "teutons" qui en foutent partout dans les machines qu'ils nous envoient.
Mais bon, eux mettent même les sécurités de porte en AS-i (safety) !
J'ai commandé une passerelle de ce genre en AS-i/Modbus TCP pour un projet de pilotage d'un îlot de vannes. Faut que je me jette dedans dès que j'ai cinq minutes trois quarts d'heure...
La hotline chez Bihl... est top, par contre !
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 05 mai 2020, 16:11
par sinced
Béryl a écrit : ↑05 mai 2020, 14:39
J'ai découvert ce produit grâce aux "teutons" qui en foutent partout dans les machines qu'ils nous envoient.
Mais bon, eux mettent même les sécurités de porte en AS-i (safety) !
J'ai commandé une passerelle de ce genre en AS-i/Modbus TCP pour un projet de pilotage d'un îlot de vannes. Faut que je me jette dedans dès que j'ai cinq minutes trois quarts d'heure...
La hotline chez Bihl... est top, par contre !
Et pour les capa de filtrage finalement tu avais fait comment pour les identifier et aussi pour solutionner ?
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Posté : 05 mai 2020, 16:42
par Béryl
Le constructeur de la machine - qui faisait fabriquer les passerelles à son nom - ne voulait rien savoir, alors je l'ai shunté, trouvé le fabricant et l'ai contacté.
Après quelques palabres et enquête de leur côté, il s'est avéré qu'un problème de capas de filtrage était connu sur une série de boitier.
Je suis revenu vers le constructeur en lui mettant ça sous le nez.
Ça a duré un moment, mais j'ai fini par avoir gain de cause et une passerelle gratos (j'avais déjà changé celle qui m'avait "amusé" quelques jours

)
Après, les soucis de filtrage sur des alims n'est pas rare.
Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait un contrôleur de conductivité qui yoyotait pas mal à cause d'une capa aux fraises.
J'ai toujours un lot de vieilles cartes électroniques où je peux taper quand j'ai besoin.