Communication PC-Vue/S7-1500

Message par Od12345 »

Bonjour ,

J'ai un problème pour me connecter à mon automates S7-1500 avec PC-Vue. J'aimerai pouvoir simplement récupérer une variable préalablement créée sur Tia Portal pour l'afficher sur ma supervision.

Y aurait t'il un moyen simple de faire une communication sans passer par Step7 ni par un serveur OPC ? Car je ne trouve presque aucune info..
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 820
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Communication PC-Vue/S7-1500

Message par dpo »

dans l'aide de pcvue, chercher s7-1500
il faut aller dans communication
créer une reseau IP-ISO-S7
puis créer ton équipement en choisissant le type d'automate et mettre son IP
puis créer une trame qui tape par exemple dans un DB
et j'imagine que le DB ne doit pas être optimisé dans TIA pour retrouver nos bonnes vieilles adresses
DB0.DBW1....
je ne crois pas que ce soit encore d'actualité, lors des premières com siemens/pcvue il fallait déclarer le PC dans netpro sous step7.