HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
NicoLasB
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 28 janv. 2020, 14:42

HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Message par NicoLasB »

Bonjour
Sur un Magelis HMIG5U qui n'a pas de carte SD, après un chargement du programme, l'IHM fonctionne mais en cas de redémarrage du Magelis, celui si redémarre avec une ancienne version du programme.
"Inclure le projet éditeur" est décoché, ce qui me semble normal vu l'absence de carte SD.
Savez vous quel peut être le problème ?

Merci d'avance
Nico Las
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Message par Bruce33 »

NicoLasB a écrit : 16 juin 2020, 16:39 Sur un Magelis HMIG5U qui n'a pas de carte SD
... mais qui a probablement une carte Compact Flash !

L'option "Inclure le projet éditeur" n'a pas de lien avec ce problème (car le code source ne permet pas de démarrer l'afficheur, il lui faut le code "généré").

Une info Schneider qui semble correspondre à votre problème :
https://www.se.com/ae/en/faqs/FA289268/
NicoLasB
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 28 janv. 2020, 14:42

Re: HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Message par NicoLasB »

Bonjour

Merci cela fonctionne maintenant.
En allant sur place, j'ai découvert qu'il y avait un session Windows exploitant et administrateur.
Il faut faire cette manipulation sur la session administrateur.

Merci de votre aide

Nico Las