Page 1 sur 1

HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Posté : 16 juin 2020, 16:39
par NicoLasB
Bonjour
Sur un Magelis HMIG5U qui n'a pas de carte SD, après un chargement du programme, l'IHM fonctionne mais en cas de redémarrage du Magelis, celui si redémarre avec une ancienne version du programme.
"Inclure le projet éditeur" est décoché, ce qui me semble normal vu l'absence de carte SD.
Savez vous quel peut être le problème ?

Merci d'avance
Nico Las

Re: HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Posté : 16 juin 2020, 17:04
par Bruce33
NicoLasB a écrit : 16 juin 2020, 16:39 Sur un Magelis HMIG5U qui n'a pas de carte SD
... mais qui a probablement une carte Compact Flash !

L'option "Inclure le projet éditeur" n'a pas de lien avec ce problème (car le code source ne permet pas de démarrer l'afficheur, il lui faut le code "généré").

Une info Schneider qui semble correspondre à votre problème :
https://www.se.com/ae/en/faqs/FA289268/

Re: HMIGTU5U : Perte programe suite redémarage IHM

Posté : 18 juin 2020, 14:32
par NicoLasB
Bonjour

Merci cela fonctionne maintenant.
En allant sur place, j'ai découvert qu'il y avait un session Windows exploitant et administrateur.
Il faut faire cette manipulation sur la session administrateur.

Merci de votre aide

Nico Las