Page 1 sur 1

Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 09:06
par Adrien32
Bonjour à tous,

J'ai eu un problème sur une Barrière Immatérielle XUS LC3090, celle-ci se met en erreur ModR (avec voyant rouge allumé) mais cette erreur n'est pas dans la doc Schneider. J'ai vérifié l’alignement RAS, les connectiques RAS. Le mode diagnostique indique qu'il n y pas d'erreur...
Quelqu'un aurait une idée ou connais le problème?

merci

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 10:35
par fish
Bonjour,
je te joins la notice : http://dl.free.fr/jT5Sjn0I6
Il y a à la fin de la littérature pour le dépannage.

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 11:32
par Adrien32
merci de ton retour,
j'ai regardé la doc mais je n'ai rien trouvé sur le message que la barrière m'indique ModR.
Le mode Diagnostic n'indique aucune erreur.

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 11:41
par philou77
Salut !

Regarde chapitre 6.3...
Adrien32 a écrit : 15 juil. 2020, 09:06 celle-ci se met en erreur ModR (avec voyant rouge allumé)
quel cas remplis-tu selon ce chapitre ?

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 12:21
par Adrien32
Selon le chapitre 6.3, je suis avec la led HR1 rouge allumé et le reste des Leds sont éteintes.
D’après la doc, je devrais avoir un message FAIL ou Nob ou le n° du faisceau mais j'ai un autre mot ModR.

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 12:30
par philou77
Re !

ModR ça voudrait pas dire Module Récepteur des fois ??

Je pense qu'un appel à la SAV schneider serait salutaire !

Mais de mon point de vue, ça semble pas sentir très bon pour ton module !

On suppose que tu as vérifié tous les branchements et toutes les tensions ?

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 15 juil. 2020, 14:26
par Adrien32
oui j'ai tout vérifier et j'ai rien vu.
J'attends le retour de Schneider, il se renseigne...

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 24 juil. 2020, 15:40
par Adrien32
Re,

Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de Schneider...
"Le défaut affiché indique un problème dû à un composant électronique sur l'un des modules électroniques du récepteur."
En gros je dois les changer

Re: Barrière Immatérielle

Posté : 24 juil. 2020, 17:48
par fish
Adrien32 a écrit : 24 juil. 2020, 15:40 Re,

Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de Schneider...
"Le défaut affiché indique un problème dû à un composant électronique sur l'un des modules électroniques du récepteur."
En gros je dois les changer
Bonjour,