Page 1 sur 1

affichage valeur codeur

Posté : 24 juil. 2020, 22:41
par glassm
Bonsoir à tous

Je travaille avec Somachine et Vijeo designer , j'ai un soucis pour afficher la valeur correcte d'un codeur que j'ai branché sur mon automate TM221, j'arrive à visualiser la valeur du codeur sur somachine , par contre quand je veux la visualiser sur mon HMIS5T , elle se multiplie par 65536.

J'ai utilisé le mot %MW30 pour cette valeur et ensuite sur vijeo designer j'ai crée un champs de lecture qui lit le mot %MW30, mais la valeur sur sur somachine se multiplie quand elle est affiché sur l'afficheur HMIS5T.

prière de me donner des explications ...

Bonne soirée

Re: affichage valeur codeur

Posté : 24 juil. 2020, 22:59
par itasoft
prière de me donner des explications ...


c'est un ordre ?

Re: affichage valeur codeur

Posté : 24 juil. 2020, 23:03
par Bruce33
Bonjour,

Il me semble que c'est la même réponse qu'à votre première question : convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
Vous n'en avez pas tenu compte ?

Si les mots sont inversés dans un double mot, la valeur commence au bit 16 au lieu de commencer au bit 0.
Or 216 = 65536 comme par hasard...

Re: affichage valeur codeur

Posté : 24 juil. 2020, 23:11
par glassm
Bien sûr que non !!

je m'excuse , ce n'était pas mon attention du tout !

cela serait très gentil de votre part , si vous pouvez m'apporter votre aide !

encore désolé !

Re: affichage valeur codeur

Posté : 24 juil. 2020, 23:18
par glassm
Merci beaucoup pour votre réponse Bruce33, je n'avais pas bien compris la dernière fois , mais je viens de changer la configuration et ça marche .

Et je m'excuse encore pour mon message Itasoft, je n'avais vraiment pas prêté attention !!

Bonne soirée