Problème de sortie logique active sur Unity mais pas physique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Problème de sortie logique active sur Unity mais pas physique

Message par automat »

Bonsoir à tous

Je travaille avec Unity pro, la CPU M340, avec 2 cartes 64 E/S et je rencontre un problème avec une sortie logique %Q02.28

Lorsque je suis dans l'étape, toutes mes entrées et sorties fonctionnent bien, sauf celle-ci, j'ai que les parenthèses qui deviennent bien vertes mais la variables reste rouge et la sortie physique sur la carte ne s'allume pas !
ma configuration est correcte, j'ai bien enregistré la variable que j'ai configuré sur ma sortie, elle n'est pas forcée ni à 1 ni à 0 !!!

Est ce que vous pouvez m'aider svp, je vous remercie à l'avance.

Bonne soirée
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Problème de sortie logique active sur Unity mais pas physique

Message par skip74 »

Salut

Quelques pistes:
Ou est programmée la sortie en question? Dans une section classique ( j'espère pas dans un section d'activation d'étape)
Est elle programmée plusieurs fois?
N'y a t'il pas un chevauchement mémoire avec une autre variable?
Est ce que l'automate est bien en run? (Ça c'était pour le fun)

A+
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Re: Problème de sortie logique active sur Unity mais pas physique

Message par automat »

Bonjour

Je vous remercie pour votre aide, c'était un chevauchement de variables.
Oui l'automate était en Run :)
Bonne journée