Bonjour,
J'aurais une question, j'ai deux programme qui ont étaient fait avec TIA Portal V14 et le second avec TIA portal V15. Mon client souhaite acheter la dernier version de TIA pour injecter le programme dans un nouveau automate, dans l'éventualité ou l'un de ses automates devraient tomber en panne
Est-ce-que peut poser problème ?
Merci d'avance de vos réponses
Ouverture d'un programme TIA Portal V16
- maxpeigne
- Dieu du process

- Messages : 771
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Ouverture d'un programme TIA Portal V16
Bonjour,
Il ne devrait pas y avoir de souci.
Tu mettras à jours tes programmes en V16, et ils deviendront incompatible avec les version TIA 14 et 15.
Pour confirmer cela tu peux déjà essayer de les mettre a jours les programmes avec une version d'essai de TIA V16:
https://support.industry.siemens.com/cs ... lc=en-DE#!
Au moins tu auras l'esprit serein.
Il ne devrait pas y avoir de souci.
Tu mettras à jours tes programmes en V16, et ils deviendront incompatible avec les version TIA 14 et 15.
Pour confirmer cela tu peux déjà essayer de les mettre a jours les programmes avec une version d'essai de TIA V16:
https://support.industry.siemens.com/cs ... lc=en-DE#!
Au moins tu auras l'esprit serein.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
-
topaze67
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
- Localisation : Alsace
Re: Ouverture d'un programme TIA Portal V16
Bonjour,
Problème résolu, j'ai téléphoné à Siemens, mon client s'il achète la dernier version de TIA, il pourra télécharger sur le site de Siemens les versions inférieur à sa version, qui fonctionneront avec la licence de la dernière version.
Car si on prend un version TIA V14, qu'on l'ouvre en V16, et qu'ensuite on injecte le programme, tout les DB sont remis à l'état initial, car l'automate le considère comme un nouveau programme, et pas comme une modification.
bonne soirée à tout le monde
Problème résolu, j'ai téléphoné à Siemens, mon client s'il achète la dernier version de TIA, il pourra télécharger sur le site de Siemens les versions inférieur à sa version, qui fonctionneront avec la licence de la dernière version.
Car si on prend un version TIA V14, qu'on l'ouvre en V16, et qu'ensuite on injecte le programme, tout les DB sont remis à l'état initial, car l'automate le considère comme un nouveau programme, et pas comme une modification.
bonne soirée à tout le monde
Re: Ouverture d'un programme TIA Portal V16
En théorie, on peux ouvrir avec une version supérieure.
En pratique, si il y a des gsd, des choses un peu poussé réseau et il déporté, ça peu coincée.
Pour les dB, si on veux les valeurs en cours dans les valeurs initiale, -> instantané des valeur en cours, -> copier les instantané dans les valeurs initiale.
En pratique, si il y a des gsd, des choses un peu poussé réseau et il déporté, ça peu coincée.
Pour les dB, si on veux les valeurs en cours dans les valeurs initiale, -> instantané des valeur en cours, -> copier les instantané dans les valeurs initiale.