Page 1 sur 3

Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 24 nov. 2020, 16:55
par ouaga12
Bonjour pouvez vous m'aider à faire la mise a l'échelle de mes valeurs ana sur m221 reçu dun pt100
De -20°c a 80°c sur une entrée 0 à 10v.
Pour du 0 a 80 c'est evident mais je galere à trouver ma formule surtout que le mini et le maxi sont pas reglable sur mon entrée.

Merci d'avance.

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 24 nov. 2020, 19:41
par ouaga12
ouaga12 a écrit : 24 nov. 2020, 16:55 Bonjour pouvez vous m'aider à faire la mise a l'échelle de mes valeurs ana sur m221 reçu dun pt100
De -20°c a 80°c sur une entrée 0 à 10v.
Pour du 0 a 80 c'est evident mais je galere à trouver ma formule surtout que le mini et le maxi sont pas reglable sur mon entrée.

Merci d'avance.
j'ai fini par trouver.

si ça peut aider voici

(((Val_max-Va_lmin)*Mesure)/1000)+Val_min

1000 représente le nombre de point et Val_max:80 val_min: -20

et c'est tout BON.

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 24 nov. 2020, 21:29
par itasoft
slts,
ça voudrait dire que ta sonde pt100 sort du 0/10V pour -20/+80 C° ça serait étonnant ?

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 24 nov. 2020, 21:43
par Jambe
Probablement un transmetteur entre les 2

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 24 nov. 2020, 22:13
par itasoft
Jambe a écrit : 24 nov. 2020, 21:43 Probablement un transmetteur entre les 2
---------
On s'autorise à penser que c'est le cas

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 25 nov. 2020, 00:00
par ouaga12
itasoft a écrit : 24 nov. 2020, 22:13
Jambe a écrit : 24 nov. 2020, 21:43 Probablement un transmetteur entre les 2
---------
On s'autorise à penser que c'est le cas
je n'ai pas vu le matériel est il est marqué ça:

"Le signal transmit par le transducteur de température est de 0 à 10 Vcc pour une excursion de température allant de -20 à +80°"

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 25 nov. 2020, 16:03
par philou77
Salut !

quelqu'un a résolu tout seul le mustère de la règle de 3 ! Youpii !!

ça progresse :-)

Un grand bravo à lui (sincèrement) !

Petite précision, faut travailler en signé (-20, +80 ) !!

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 26 nov. 2020, 05:26
par itasoft
slts,
disons que sur le M221 ça nous donnerait ça en 0.1 °C
---source sur 1000 points
AXXX2.JPG
AXXX2.JPG (15.35 Kio) Vu 4271 fois

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 28 nov. 2020, 00:42
par ouaga12
itasoft a écrit : 26 nov. 2020, 05:26 slts,
disons que sur le M221 ça nous donnerait ça en °C
-------
AXXX1.JPG
---avec 1000 points je travaillerais en 0.1 °C
AXXX2.JPG
merci pour ton retour mais pas du tout compris .
autre chose pourquoi tu n'utilise pas des %MF vue qu'on peut avoir un resultat à virgule???

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Posté : 28 nov. 2020, 01:06
par itasoft
slts,
parce que ex: 21,5 °C ça nous donne la valeur 215 sur un entier
(Mais tu es libre de le faire avec un %MF c'est une question de gout *)
-----
AXXX1.JPG
AXXX1.JPG (15.98 Kio) Vu 4203 fois