Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Posté : 05 janv. 2021, 21:51
par Jujuka89
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau ici et espère trouver beaucoup de solutions ;)
J'ai un souci pour remonter les valeurs de mon compteur d'énergies modbus Schneider (iem2150 Mono 230v).
J'ai une passerelle Schneider Link150 (EGX150) qui communique bien de maitre à esclave avec mon compteur mais les valeurs de registres sont faussées, exemple Registre 3000 (Ampérage) m'indique 14570 .... au lieu de 0.07A .
Connaissez vous le souci ? Merci
Julien

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Posté : 05 janv. 2021, 23:00
par djé
Salut,

Tu lis ta valeur en Décimal alors que c'est un réél, non?

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Posté : 06 janv. 2021, 01:20
par itasoft
slts,
c'est sur quel automate ? tu parle de maitre/esclave c'est du ModBus RTU alors ?, en ModBus TCP/IP on dit Client/Serveur ?

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Posté : 06 janv. 2021, 07:44
par Bernardo59
float.PNG
Salut, c'est bien au format 32 bits (REAL) comme te le dit Djé.