Conversion Niveau TOR en Mesure

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
nicoom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 02 nov. 2015, 09:24

Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par nicoom »

Bonjour,

Je cherche à faire une régulation de niveau via un PID.
Le soucis c'est que je n'ai pas de mesure analogique mais uniquement 3 capteurs TOR (Niveau Bas, Niveau Intermédiaire, et Niveau Haut).
Donc ma mesure se décompose ainsi :
0% -> NB
50 % -> NI
100% -> NH

Mais comment puis je faire avoir une mesure entre chaque niveau ?
Peut être jouer avec des tempos, en tenant compte de si on est en remplissage ou en vidange ?
L'un de vous aurait déjà traité ce sujet ?

Vos conseils sont les bienvenus :)
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par job1980 »

Bonjour,
Je ne vois pas comment tu pourrais faire honnêtement.
ça m'a l'air impossible même
Titipass
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 67
Enregistré le : 28 nov. 2019, 09:26

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par Titipass »

Avez vous des informations sur les débits entrant et sortant ? Si oui, peut être travailler avec les volumes et les équilibrants. Mais difficile à faire avec un PID si on ne mesure pas le niveau en analogique !!!
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Vous souhaitez révolutionner le monde de la régulation ?
Un PID n'est certainement pas adapté à cette installation !
Le principe d'un PID c'est de réduire l'écart entre la mesure et la consigne. Vous n'avez qu'une mesure approximative résumée à 4 états. Comment exprimez-vous la consigne ?
Il faut que la précision de la mesure soit inférieure à l'écart toléré avec la consigne.

C'est de la simulation ou du concret ?
En régulation, avant de partir tête baissée dans la théorie, il faut connaître l'installation : type de process, comportement, précision exigée, etc.

PS: et pourquoi poster dans la rubrique "Schneider - Telemecanique" ?
nicoom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 02 nov. 2015, 09:24

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par nicoom »

Bonjour,

Merci pour vos retours qui me conforte dans l'idée que je fais fausse route...
Effectivement Titipass si je connaissais les débits entrant et sortant celai serait plus facile, mais je n'ai pas ces infos...

Je vais réfléchir un peu plus à mon sujet...

Merci en tous cas et bonne journée
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par ericlardechois »

Bonjour,

J'avais fait une régulation avec un système trois niveaux plus deux limites alarme. Il y a quelques années...
En mesurant les temps de réaction entre chaque niveau, a la montée et à la descente, on peut améliorer le temps de réponse et allonger la période des oscillations du système.
Et il faut vérifier en permanence ces temps de réponse pour réajuster...
Mais cela reste un système oscillant.

Eric
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par itasoft »

Donc ma mesure se décompose ainsi :
0% -> NB
50 % -> NI
100% -> NH

-----------
et la consigne c'est quoi ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Conversion Niveau TOR en Mesure

Message par Béryl »

Dans ma boite, les forages étaient gérés en régul PID à l'origine. La mesure étant le volume des cuves dans lesquelles ils étaient affectés.
On s'est aperçu que les pompes appréciaient moyennement ce fonctionnement-là. Depuis quelques années, on est passé en régulation par palier.
Arrêt, petite vitesse, moyenne vitesse et à fond les ballons.
Depuis, on change moins souvent de pompes et je n'ai toujours pas compris pourquoi (j'étais très réticent, j'avoue, au début).
J'ai gardé mes PID, car je peux toujours les paramétrer en régulation sur niveau.
Sinon, j'ai un DFB qui fait le taf et passe les PID en mode manu.
Répondre