défaut ommunication

Message par chriks »

Bonjour,

J'ai un doute et souhaiterais donc avoir confirmation.

J'ai un réseau en Ethernet IP sur M340 avec une carte NOC401, et je souhaiterais pourvoir récupéré un état de communication des esclaves (connecté/absent) pour déclencher un défaut si absent.

J'ai vu les byte HEALTH_BITS_IN en rapport avec ces cartes, est ce ceux ci qui permettent de remonter cette information?

Merci pour votre retour
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: défaut ommunication

Message par pach30 »

Bonjour

Oui, c'est effectivement le plus simple et ca fonctionne. Autrement , c'est de prévoir un bit/mot de vie entre 2 équipements .

Cordialement