Posté : 02 mars 2021, 08:20
par chriks
Bonjour,

J'ai un doute et souhaiterais donc avoir confirmation.

J'ai un réseau en Ethernet IP sur M340 avec une carte NOC401, et je souhaiterais pourvoir récupéré un état de communication des esclaves (connecté/absent) pour déclencher un défaut si absent.

J'ai vu les byte HEALTH_BITS_IN en rapport avec ces cartes, est ce ceux ci qui permettent de remonter cette information?

Merci pour votre retour

Re: défaut ommunication

Posté : 02 mars 2021, 09:01
par pach30
Bonjour

Oui, c'est effectivement le plus simple et ca fonctionne. Autrement , c'est de prévoir un bit/mot de vie entre 2 équipements .

Cordialement

Re: défaut ommunication

Posté : 02 mars 2021, 11:08
par chriks
Merci