[RESOLU] Problème arborescence step7

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

[RESOLU] Problème arborescence step7

Message par baxter »

Bonjour,

est-ce que quelqu’un sait pourquoi, quand je me connecte sur mon automate (je n'ai pas le programme source), j'ai cette arborescence dans step 7 ....je ne vois pas la cpu???

Alors que quand je fais un programme j'ai plutôt l'autre arborescence normal avec config materiel et cpu.

Merci
BAX
Fichiers joints
arbre step7.png
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Arborescence step7

Message par philou77 »

Peut être parce que tu est en partenaire accessible...donc forcement une cpu..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

Re: Arborescence step7

Message par baxter »

Salut, ok merci c'est normal donc... (faut bien débuter hein :lol: ).
Alors comment je fais pour récupérer le programme (sans commentaires à ce que j'ai compris)??
il faut mettre "charger dans la PG" mais c'est tout le temps grisé...

Merci
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 752
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Arborescence step7

Message par Mantysse »

Hello,

Il te faut créer un projet vide.*
Logiquement après tu peux uploader

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

Re: Arborescence step7

Message par baxter »

Salut,

Merci, j'avais déjà tenter de faire "nouveau projet" mais "charger dans Pg" était toujours grisé ... :cry:
Il faut peut-être que dans le nouveau projet je crée la config matériel??

D'ailleurs, la config matériel en "partenaire accessible" on n'y a pas accès?? j'aimerai bien cartographié le réseau avec les adresse ip..

BAX
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Arborescence step7

Message par jll »

Bonjour,

Dans un projet vierge, la fonction à utiliser est dans système cible -> charger station dans PG.
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

Re: Arborescence step7

Message par baxter »

Merci à tous,

c'est bon j'ai tout récupéré. :P
Répondre